一级反渗透系统,140T/h的高压泵你们一般选哪个品牌的?格兰富的CR150系列,140T/h时的扬程最高到130米,有点低了。对了,进水电导率在900左右。
一级反渗透系统,140T/h的高压泵你们一般选哪个品牌的?
格兰富的CR150系列,140T/h时的扬程最高到130米,有点低了。
对了,进水电导率在900左右。
hercouls
2013年09月04日 11:19:29
2楼
选格兰富的PACO系列的卧式泵,现在应该改成NBG了吧
回复
静静的小路
2013年09月04日 13:33:12
3楼
可以选择两台,高压泵前再加压或者两台70m3/H的
回复
高盐废水零排放
2013年09月06日 21:15:45
4楼
用卧式的比格兰富立式的便宜又好用,格兰富卧式的跟立式一样贵
回复
水处理设备
2013年09月07日 10:43:54
5楼
南方水泵 试试