有一台160KVA的变压器,要拉1200米的4*BLVV-300的铝线到工地,这样做行不?压降大概有多少?
有一台160KVA的变压器,要拉1200米的4*BLVV-300的铝线到工地,这样做行不?压降大概有多少?
2楼
下载个小软件算一下
回复
3楼
“BLVV-300的铝线”的阻抗是多少Ω/km?
通过这电缆的电流有多少?
回复
4楼
算出电流载流量,在计算出电缆直阻,相乘得出电压降
回复
5楼
“160KVA的变压器,要拉1200米的4*BLVV-300的铝线到工地”
300平的BLVV铝线,1200米的距离,在压降5%时只能带60KW左右吧。
回复