边缘构件配箍率问题
yxz9001111yxz
2013年09月04日 10:40:24
只看楼主

请问各位大神,是不是构造边缘构件不用考虑配箍率啊??? 要考虑的话,有相关条文吗?

请问各位大神,是不是构造边缘构件不用考虑配箍率啊??? 要考虑的话,有相关条文吗?
南方小邪
2013年09月04日 10:41:37
2楼
构造只有直径和间距的要求
回复
yxz9001111yxz
2013年09月04日 14:58:46
3楼
南方小邪 发表于 2013-9-4 10:41 构造只有直径和间距的要求嗯 我看到了 谢谢:victory:
回复
hzhtz1979
2013年09月04日 23:34:20
4楼
连体结构、错层结果及B级高度高层建筑剪力墙,构造边缘构件也有配箍率的要求。
回复
you2658
2013年09月05日 23:25:04
5楼
貌似构造边缘构件的箍筋也要满足体积配箍率的要求,在高规7.2.15那吧。 构造边缘构件的体积配箍率特征值不宜小于1.0.
回复
guohua19891007
2013年09月06日 00:41:53
6楼
构造只有直径和间距的要求
回复
qq974826993
2013年09月06日 08:58:32
7楼
学习了!!!!!!
回复
qq974826993
2013年09月06日 09:03:59
8楼
楼主,好样的!!!!!!!!
回复
qq974826993
2013年09月06日 09:05:53
9楼
楼主,好样的!!!!!!!!
回复
林夕一梦
2013年09月06日 09:07:30
10楼
边缘构件分约束边缘构件和构造边缘构件,具体,自己看规范,不要动不动就问,多学会自己查找,用百度,用论坛。
回复
qq974826993
2013年09月06日 09:08:28
11楼
楼主,好样的!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开