200x600算是扁梁吗?一般要不要配构造腰筋?
hicat
hicat Lv.12
2013年09月04日 08:42:15
只看楼主

200x600算是扁梁吗?一般要不要配构造腰筋?

200x600算是扁梁吗?一般要不要配构造腰筋?
免费打赏
yao362502
2013年09月15日 17:21:04
22楼
构造腰筋 2根12就够啦
回复
wkh1111
2013年09月15日 20:58:58
23楼
baowen1314 发表于 2013-9-4 09:03 混凝土规范9.2.13正解。。。。顶一个
回复
设计小兵
2013年09月15日 21:10:48
24楼
梁宽大于梁高的才叫扁梁,梁高减去板厚大于等于450mm时要配置腰筋
回复
沥青滴漏实验
2013年09月15日 23:05:33
25楼
当梁截面的腹板高度大于等于450mm时,梁的侧面应配置构造筋(腰筋),构造腰筋间距不宜大于200mm。需要注意的是,构造腰筋的搭接与锚固都是150mm。
另外:当梁截面上承受扭矩的时候,必须在梁的侧面设置受扭腰筋,受扭腰筋一般由图纸设计人、在图纸上明确标注。
以上两种腰筋要注意结合规范确定搭接和锚固的长度!
回复
boys200376a
2013年09月16日 11:38:12
26楼
我是高度50cm及以上的梁都加设腰筋
回复
小盒子
2016年09月27日 12:05:28
27楼
xuexi yige
回复
oengjdngmenge
2016年09月27日 14:01:07
28楼
没错的啊,楼主勓的很众多啊。
回复
cof1568622881202
2019年09月16日 16:35:39
29楼
新手向你学习望各位老师指点
回复
evolevol
2019年09月17日 08:20:01
30楼

扁梁没有严格的定义。梁高减去板厚大于等于450mm时要配置腰筋。

回复