使用PPR管作为50度热水供给管道,是否有必要做保温层隔热?依据是什么?
使用PPR管作为50度热水供给管道,是否有必要做保温层隔热?依据是什么?
14楼
防止冷量 的流失
回复
17楼
不知道为什么为有这样的疑问:
一般采暖管道直接经过负荷区域,可以不做类似北方的暖气片(即使是镀锌管也可以不做的)。
但是一般的隐蔽管道(空调管道、燃气炉地暖管道、热水管道)肯定都是要做的,你难道指望让是PPR材质导热系数比较小吗??
空调管道,我不用说了吧——供冷的时候冷凝水问题
燃气炉地暖管道——冬天室内20℃(不低了吧?)管子热水50℃,炉子频繁启动,等着坏吧!!
热水管道:这个最坑爹,之前万科里面搞过项目,他们的精装修管道,那保温漏的这一块,那一块的。。穿墙和梁的套管全部预埋40的管道,DE25/32的热水管加保温,我就笑了,更离谱的引至用水点的下引开槽(地暖也有这个现象,你女马设计院也不看看是不是混凝土墙,直接一条线拉下来——混凝土墙开40CM++的槽,我艹)、、现在这样施工的比比皆是!!如果用燃气炉做热水,要求高的再上个热水循环(即开即热)你业主就等着哭吧,晚上锅炉十几分钟启动一次,差点的炉子声音还老大。有点失眠的,晚上就别睡觉了!!
回复
18楼
看管道的厚度、内外温差了,本人做的一个生活热水供水,用的铝塑PPR管就没用保温,表面温度比室温稍高,热量流失可以忽略。
回复
19楼
出于节能的目的,必须保温,不会产生功能性问题
回复
20楼
应该要绝热,毕竟50同周围环境有温差就有热交换,就有损耗,所以得绝热。
回复
21楼
为了减少热源损失,出于节能的考虑还是应该做的好
回复
22楼
等大神回复!
回复
23楼
还是做的好,能减少能量的损耗。
回复
24楼
觉得取暖和制冷不同,应该根据实际情况考虑。比如你的取暖管道穿过一处需要采暖的房间,那么我可以不用绝热处理,如果穿越一处不需要采暖的房间,为了减少能源的浪费,我建议做绝热处理。而且绝热的一个目的是防止烫伤,50度的温度应该不至于烫伤,但对于位于明显容易被接触到的地方最后还是处理一下。措施上也有提到对于采暖房间计算时有时候需要考虑管道的散热来减少散热器的面积。所有是不是一定要绝热,要根据实际而定。
回复
25楼
要做保温啊,热损失会有的
回复