有台5p压缩机,制冷效果比较差,低压管结霜多,压缩机本身温度也低,压缩机刚启动时候,低压下不来,过5秒左右才能降低,而且声音也不正常,然后制冷,就是制冷效果差。请教专业师傅,这是什么原因
有台5p压缩机,制冷效果比较差,低压管结霜多,压缩机本身温度也低,压缩机刚启动时候,低压下不来,过5秒左右才能降低,而且声音也不正常,然后制冷,就是制冷效果差。请教专业师傅,这是什么原因
2楼
制冷剂太多??
回复
3楼
制冷剂不是很多,膨胀阀也是刚换的
回复
4楼
供液量太大了
回复
5楼
半封,全封?大量制冷剂及油存在压缩机,造成启动无力,扭矩大,压缩机声音发闷,但不知运转后,高低压,霜线,机器声音?
回复
6楼
启动后压力正常,声音也正常,就是制冷不是很好
回复
7楼
看看毛细管有没有结霜,有没有可能堵了
回复
8楼
膨胀阀整定值太大?调小试一试
回复
9楼
不知道压缩机可结霜,压缩机可是发闷的声音?
回复
10楼
不知道哦使用的是什么压缩机,猜一下:是不是压缩机吸排气旁通了一部分?
回复
11楼
xyz_134 发表于 2013-9-8 19:24 不知道哦使用的是什么压缩机,猜一下:是不是压缩机吸排气旁通了一部分?
XYZ-134个人分析也可能压缩机吸排气阀片坏,刚开机时阀片没落好位置会出现异声,压缩机运行后异声消失。
回复