压缩机结霜,低压下不来且制冷效果差
a98gt123
a98gt123 Lv.2
2013年09月03日 19:08:58
来自于制冷技术
只看楼主

有台5p压缩机,制冷效果比较差,低压管结霜多,压缩机本身温度也低,压缩机刚启动时候,低压下不来,过5秒左右才能降低,而且声音也不正常,然后制冷,就是制冷效果差。请教专业师傅,这是什么原因

有台5p压缩机,制冷效果比较差,低压管结霜多,压缩机本身温度也低,压缩机刚启动时候,低压下不来,过5秒左右才能降低,而且声音也不正常,然后制冷,就是制冷效果差。请教专业师傅,这是什么原因
免费打赏
hvac3d
2013年09月03日 19:48:38
2楼
制冷剂太多??
回复
a98gt123
2013年09月03日 20:30:28
3楼


制冷剂不是很多,膨胀阀也是刚换的
回复
wybbyw
2013年09月03日 23:50:05
4楼
供液量太大了
回复
hoocah
2013年09月04日 08:23:58
5楼
半封,全封?大量制冷剂及油存在压缩机,造成启动无力,扭矩大,压缩机声音发闷,但不知运转后,高低压,霜线,机器声音?
回复
a98gt123
2013年09月04日 10:42:10
6楼


启动后压力正常,声音也正常,就是制冷不是很好
回复
danboy666
2013年09月04日 16:16:48
7楼
看看毛细管有没有结霜,有没有可能堵了
回复
hvac3d
2013年09月04日 19:37:06
8楼
膨胀阀整定值太大?调小试一试
回复
hvac203
2013年09月04日 21:53:55
9楼
不知道压缩机可结霜,压缩机可是发闷的声音?
回复
xyz_134
2013年09月08日 19:24:54
10楼
不知道哦使用的是什么压缩机,猜一下:是不是压缩机吸排气旁通了一部分?
回复
zllkm
2013年09月17日 11:31:54
11楼
xyz_134 发表于 2013-9-8 19:24 不知道哦使用的是什么压缩机,猜一下:是不是压缩机吸排气旁通了一部分? XYZ-134个人分析也可能压缩机吸排气阀片坏,刚开机时阀片没落好位置会出现异声,压缩机运行后异声消失。