我建立的三层的框架,在jccad读取荷载是只读取了平面荷载(PM荷载),显示只显示轴力,然后自动计算了基础,这样下来的话基础计算是否合理?因为我读取satwe荷载,计算出来的基础是在太大了。
我建立的三层的框架,在jccad读取荷载是只读取了平面荷载(PM荷载),显示只显示轴力,然后自动计算了基础,这样下来的话基础计算是否合理?因为我读取satwe荷载,计算出来的基础是在太大了。
2楼
独立基础需使用satwe荷载计算,以考虑地震作用及风荷载作用的组合!
回复
3楼
coolhui 发表于 2013-9-3 18:04 独立基础需使用satwe荷载计算,以考虑地震作用及风荷载作用的组合!但是satwe实在太大了计算出来的
回复
4楼
需要选s的是atwe吧
回复
5楼
根据抗震规范,24米及8层以下的框架结构,基础设计不需要考虑地震荷载。。你这个只是三层框架,只需要考虑恒载和活载就行了。。。
回复
6楼
路过, 学习
回复
7楼
学习了。。。
回复
8楼
可以读取SATWE计算出的荷载,组合D+L的然后用理正计算,我也遇到过LZ同样的问题……
回复
9楼
学习了。。。
回复
10楼
谢谢楼主,路过,学习了!
回复
11楼
学习了。。。
回复