在GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》的4.5.12条:柔性管道回填至设计高程时,应在12~24小时内测量并记录管道变形率,管道变形率应符合设计要求;如设计无要求时,钢管或球墨铸铁管变形率不超过2%,。。。。。请问,这段话中的“设计高程”指的是埋设的管道高程还是覆土的地面高程?

在GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》的4.5.12条:柔性管道回填至设计高程时,应在12~24小时内测量并记录管道变形率,管道变形率应符合设计要求;如设计无要求时,钢管或球墨铸铁管变形率不超过2%,。。。。。


请问,这段话中的“设计高程”指的是埋设的管道高程还是覆土的地面高程?
免费打赏
yyy894360630
2014年08月01日 11:26:20
2楼
GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》有电子版吗
回复
wuxy2000
2014年08月04日 13:21:34
3楼
应该都不是,是设计时的覆土深度,不一定是地面。比如,在车行道下的管道,你不可能回填至路面平齐,还要为路面结构层和面层留出空间的。
回复
huangzhimin
2014年08月04日 15:08:18
4楼
yyy894360630 发表于 2014-8-1 11:26 GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》有电子版吗《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)http://bbs.co188.com/thread-1356605-1-1.html