关于梁柱箍筋与梁柱墙中拉钩的设置
xiaowanzick
2013年09月02日 20:09:36
来自于建筑施工
只看楼主

1、关于梁箍筋叠合处的朝向问题: 我们都知道箍筋在钢筋骨架中的应用与作用,英君就不在此复述了。箍筋在正常框架梁、连梁、简支梁中箍筋的叠合处(弯钩部分)都在钢筋骨架的上部,还有就是悬挑梁中的箍筋叠合处在钢筋骨架的下部。那么,我们一般在施工中都是这么做的,可是我们基本上都忽略了或者不知道当梁板底标高一样时,箍筋的叠合处就应该在钢筋骨架的下部了。此做法在基础筏板有梁或者上反梁时同样适用。

1、关于梁箍筋叠合处的朝向问题:
我们都知道箍筋在钢筋骨架中的应用与作用,英君就不在此复述了。2、柱箍筋的随柱角筋的转换:
我们一般习惯在柱绑扎时把外箍随角筋平行转换,内箍往往两个在同一面轮换。其实箍筋的整体都已一样的平行随外箍进行转角轮换绑扎。

2.jpg

3、梁拉钩的设置:
当梁宽≤350mm时,拉钩采用Φ6的一级钢筋;当梁宽>350mm时,拉钩采用Φ8的一级钢筋。我们往往忽略的是:当有多排拉钩(腰筋)时,拉钩可以一端135°另一端90°,并轮换掉头设置。
3.jpg


4、柱拉钩的设置:
我们一般在施工中习惯把柱内箍为一侧是2肢箍一侧是1肢箍(也就是拉钩)绑扎设置成通向到顶贯通的做法。其实正确的做法是隔一部一的轮换做法。(图片同柱箍筋做法)
5,剪力墙拉钩的设置:
剪力墙拉钩我们也可以做成一端135°,另一端90°倒头轮换布置绑扎施工。

4.jpg

以上做法在我们施工中可以正确的去进行操作,尤其是梁与墙体中的拉钩综合做法会给施工操作中节省了相当的工时,同时提高了施工的进度。


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
fengcfl
2013年09月08日 09:43:07
52楼
很详细,但不知道据此做的依据
回复
jdddtl0124
2013年09月08日 16:31:42
55楼
不知LZ这样做是否有规范依据?如果有的话那真的可以节省相当一部分的工时了,如果没有的话,就得和监理、甲方以及设计进行沟通了 总之呢是个好贴 谢谢楼主了!
回复
z365991010
2013年09月08日 20:21:55
56楼
“拉钩可以一端135°另一端90°,并轮换掉头设置。”请教楼主,这句的出处在哪本规范?
回复
liaogjun
2013年09月09日 11:23:22
61楼
规范要求是很严,但实施工中对于拉筋和箍筋的轮换掉头设置都没有严控,都是只要错开了就没人管了,对于工程质量,确实要加强,但最大的矛盾在于二点,一,工程都是赶工,虽然对于材料来说,节省不了什么钱,但工人怕麻烦,耗时间。二,工程造价,如果工人把所有的都按规范要求做了,人工费肯定直线上升。
所以要想按要求也很难执行
回复
yuzhongmanbu424748
2013年09月09日 21:03:59
63楼
看起来不错、这个是自己的施工经验呢?还是有规范和图集说明呢?
回复
lhf980679092
2013年09月10日 11:38:37
67楼
土木工 发表于 2013-9-3 10:51 依据哪本规范?这个应该是11G110图集。
回复
中国建筑一局
2013年09月11日 07:44:36
70楼
90度弯钩,没发现有规范讲述。明文规定对于抗震结构设计都需要做135度,只不过,根据经验与现场施工情况,打90度弯钩方便施工。
回复
jianyingc30
2013年09月11日 17:42:31
74楼
1.规范是不可能有90度弯钩的。拉筋交叉挂的做法肯定比挂单边要合理。只不过多费工时。
2.梁上箍筋开口位置,原则是放在梁截面的受压区一端,不管什么梁。
3.柱子箍筋开口旋转布置意义不大。理论上讲:单从框架柱内力图看,柱子每个侧面从下至上都有受压区和受拉区,如果旋转箍筋开口位置,同样会把开口方弄到受拉区。实际操作上讲:1.降低了工作效率,钢筋工上箍的时候要绕这柱子干活。2.更重要的是当无论哪根柱角部纵筋位置出现偏差时(谁都不可避免的),箍筋的135度弯钩都会和它“打架”。如果箍筋弯钩都在同一个角就可以避免这个问题。
楼主是个细心人,谢谢讨论。
回复
zyl12306
2013年09月11日 18:09:45
75楼
实际操作没有没有严格的规定!
回复
congfeiyx
2013年09月12日 14:56:36
77楼
forever1982 发表于 2013-9-5 09:08 请教下:“拉钩可以一端135°另一端90°"此条规定在那本规范中有?谢谢,请提详细说下,经常遇到要求把90度 …请教下,如果两头都是135°,那么拉钩怎么放得上去,水平筋不会受影响吗
回复

相关推荐