关于梁柱箍筋与梁柱墙中拉钩的设置
xiaowanzick
2013年09月02日 20:09:36
来自于建筑施工
只看楼主

1、关于梁箍筋叠合处的朝向问题: 我们都知道箍筋在钢筋骨架中的应用与作用,英君就不在此复述了。箍筋在正常框架梁、连梁、简支梁中箍筋的叠合处(弯钩部分)都在钢筋骨架的上部,还有就是悬挑梁中的箍筋叠合处在钢筋骨架的下部。那么,我们一般在施工中都是这么做的,可是我们基本上都忽略了或者不知道当梁板底标高一样时,箍筋的叠合处就应该在钢筋骨架的下部了。此做法在基础筏板有梁或者上反梁时同样适用。

1、关于梁箍筋叠合处的朝向问题:
我们都知道箍筋在钢筋骨架中的应用与作用,英君就不在此复述了。2、柱箍筋的随柱角筋的转换:
我们一般习惯在柱绑扎时把外箍随角筋平行转换,内箍往往两个在同一面轮换。其实箍筋的整体都已一样的平行随外箍进行转角轮换绑扎。

2.jpg

3、梁拉钩的设置:
当梁宽≤350mm时,拉钩采用Φ6的一级钢筋;当梁宽>350mm时,拉钩采用Φ8的一级钢筋。我们往往忽略的是:当有多排拉钩(腰筋)时,拉钩可以一端135°另一端90°,并轮换掉头设置。
3.jpg


4、柱拉钩的设置:
我们一般在施工中习惯把柱内箍为一侧是2肢箍一侧是1肢箍(也就是拉钩)绑扎设置成通向到顶贯通的做法。其实正确的做法是隔一部一的轮换做法。(图片同柱箍筋做法)
5,剪力墙拉钩的设置:
剪力墙拉钩我们也可以做成一端135°,另一端90°倒头轮换布置绑扎施工。

4.jpg

以上做法在我们施工中可以正确的去进行操作,尤其是梁与墙体中的拉钩综合做法会给施工操作中节省了相当的工时,同时提高了施工的进度。


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
持之于恒
2013年09月05日 09:08:27
30楼
请教下:“拉钩可以一端135°另一端90°"此条规定在那本规范中有?谢谢,请提详细说下,经常遇到要求把90度打弯成135度,费工费时,请不吝赐教!
回复
zhi6543128
2013年09月05日 11:11:37
31楼
liujing1413 发表于 2013-9-3 17:59 那个悬挑梁的箍筋叠合处在钢筋骨架的下部是在哪本规范上的啊回去看101上面的图!
回复
hao497999699
2013年09月05日 12:53:06
32楼
此做法在基础筏板有梁或者上反梁时同样适用。
回复
ckl626
2013年09月05日 14:33:08
35楼
从受力上来讲是不错啦!
回复
hjhbule981
2013年09月05日 18:04:06
37楼
现实与理论还是有一定的区别的
回复
梦900621
2013年09月05日 20:07:37
38楼
这分的也太细致了吧...............
回复
a1151663904
2013年09月06日 06:29:40
39楼
考虑的钢筋工程施工现场实际操作的问题,不错的建议!不过要和监理、甲方沟通完成后才可以运用!
回复
wwbandwxxx
2013年09月06日 16:37:44
42楼
确实要和监理沟通好啊
回复
woshitaojie
2013年09月07日 09:42:25
46楼
关键要又出处啊 以理服人
回复
zxw627527
2013年09月08日 08:46:28
51楼
这是不是太笼统了啊、。
回复

相关推荐

APP内打开