本帖最后由 sunfengfeng2002 于 2013-9-2 18:24 编辑 建筑为四户(上下左右)、六层(各三层)、框架式叠拼结构,地基为山脚坡地,条形基础。甲方所在户型三层最下层为全地下室,局部见图一;条基分布如图二;甲方设想是在条基分布范围内下挖3米基坑,四周及底板浇筑混凝土,墙体约35cm厚,地板约40cm厚,C40强度,示意如图三、四,作为小型冷藏库使用;地基内主要内土质为二类土,问该设想是否会造成楼体的不均匀沉降?施工中需注意的主要事项?
本帖最后由 sunfengfeng2002 于 2013-9-2 18:24 编辑
建筑为四户(上下左右)、六层(各三层)、框架式叠拼结构,地基为山脚坡地,条形基础。甲方所在户型三层最下层为全地下室,局部见图一;
条基分布如图二;
甲方设想是在条基分布范围内下挖3米基坑,四周及底板浇筑混凝土,墙体约35cm厚,地板约40cm厚,C40强度,示意如图三、四,作为小型冷藏库使用;
地基内主要内土质为二类土,问该设想是否会造成楼体的不均匀沉降?施工中需注意的主要事项?
12楼
学习了。都是大神。
回复
13楼
首先应先搞清楚基础结构形式变化后是不是影响业主对上部结构的使用,再次考虑 的是成本,不过你可以先计算下两种基础的造价成本,然后根据成本比较来确定基础的结构形式。
回复
14楼
路过看看。。。。。。。。。。。。。
回复
15楼
从图片上看,是要在土建施工完成后开挖地下室,应该可以做,但要注意的是:开挖地下室后,修正后的地基承载力特征值与原计算是不同的,深度修正的深度不同了
回复
16楼
lixia1699 发表于 2013-9-4 09:33 前提不明朗,从图片看,业主是要对是既有建筑基础下挖地下室,这既有建筑还是坡地上的小型框架叠墅。下挖 …言之有理,多谢
回复
17楼
feier1998 发表于 2013-9-4 16:08 从图片上看,是要在土建施工完成后开挖地下室,应该可以做,但要注意的是:开挖地下室后,修正后的地基承载 …确实实要计算、修正,多谢
回复
18楼
非专业质检员 发表于 2013-9-4 10:52 首先应先搞清楚基础结构形式变化后是不是影响业主对上部结构的使用,再次考虑 的是成本,不过你可以先计算下 …的确,成本关乎效益,多谢