一栋5层教学楼室内消火栓成环状,给水外网也要环状吗?
kyet222
kyet222 Lv.3
2013年09月02日 15:49:00
只看楼主

一栋5层教学楼室内消火栓成环状,给水外网也要环状吗?可以直接从市政上直接接2条给水到教学楼室内消火栓管网吗?室外消火栓直接接自来水管网上

一栋5层教学楼室内消火栓成环状,给水外网也要环状吗?可以直接从市政上直接接2条给水到教学楼室内消火栓管网吗?室外消火栓直接接自来水管网上
免费打赏
云飘飘
2013年09月03日 07:15:33
2楼
要看消防用水量。
回复
whfkhl
2013年09月03日 21:49:44
3楼
请看建规第8.2.7条(1),室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状。
回复
晴天°
2013年09月05日 13:58:46
4楼
看下消防用水量,一般是成环状的。
回复
lweiwei_2009
2013年09月06日 09:05:05
5楼
学习
回复
ayuan6
2013年09月06日 13:58:00
6楼
必须成环状
回复
wangweijing70
2013年09月06日 16:03:21
7楼
借助市政供水管,一起构成环状管网,亦可。