还是混凝土水池的问题,求大神指点迷津呀?
bianxingzhen
2013年09月01日 19:25:11
只看楼主

混凝土池壁外侧的钢筋要锚入邻壁很长距离,约是邻壁跨度的1/3,我师傅说是负弯矩的原因,而赤壁内侧只需按构造要求的锚固长度来就行了,还有:为什么我用世纪旗云计算的水池内外壁的弯矩和力值的大小和正负一模一样啊?应该有点差距才对呀?

混凝土池壁外侧的钢筋要锚入邻壁很长距离,约是邻壁跨度的1/3,我师傅说是负弯矩的原因,而赤壁内侧只需按构造要求的锚固长度来就行了,还有:为什么我用世纪旗云计算的水池内外壁的弯矩和力值的大小和正负一模一样啊?应该有点差距才对呀?
wanglixin6181
2013年09月01日 23:07:15
2楼
水池内外壁的弯矩和剪力值的大小和正负一模一样?有些不可思议。
回复
高处能胜寒
2013年09月02日 00:50:29
3楼
呵呵,昨天晚上,看到你在群里也在提这个问题。
回复
无间道
2013年09月02日 05:50:20
4楼
这不是锚固的问题,是受力的问题。概念不清。
回复
wanglixin6181
2013年09月02日 08:45:20
5楼
如果是矩形水池,则转角处钢筋处理需要特别注意,避免过多的交叉重叠,并应保证其锚固长度。转角处内侧钢筋,如果需要承受池内水压力引起的负弯矩时,其锚固长度必须满足规范要求,不能仅按构造要求确定。
回复
zhangchao19891020_
2013年09月04日 00:21:23
7楼
个人觉得,内外侧弯矩剪力一样与你的水池埋置深度有关,可能是比较浅。转角处外侧钢筋一般受土压力和水重力比较大,所以在转角处增大钢筋面积。
回复
wucheng650323
2013年09月04日 07:20:03
8楼
应该不一样,外侧的土压力应该比内侧的水压力大,弯矩和剪力值不可能一样。
回复
飈雨瀟瀟
2013年09月04日 07:52:03
9楼
楼上说的对,你得按静力学手册的模型去计算,查三角形荷载的。你池壁应该是外侧下部负弯矩最大,其次是两侧,上面构造基本就可以了
回复
霜雪寒潇
2013年09月04日 08:40:49
10楼
应该不一样
回复
hicat
2013年09月04日 08:43:20
11楼
是受力的问题。
回复
ricky110122
2013年09月04日 09:07:29
12楼
是受力的问题。
回复

相关推荐

APP内打开