【心得】光伏发电直流电缆自燃
cyy866
cyy866 Lv.17
2013年08月30日 18:23:00
只看楼主

来源:中国招标采购网 www.zbytb.com一项目并网发电已三个多月,最近出现一直流电缆自燃了,并影响相邻电缆,长度约600多米,在一电缆沟转弯处发生自燃,几个意思这种情况?这根电缆这么长600多米?!是汇流箱出现还是进线?汇流箱熔断器 断路器有动作吗汇流箱后,逆变器前,汇流箱熔断器及直流断路器未动作你那电池板的额定电压是多少?多少块一个串?按600V来算吧,电流达80多A,你的电缆2*10,载流量是60多A,截面太小,长期过载,电缆发热所致。

来源:中国招标采购网 www.zbytb.com
一项目并网发电已三个多月,最近出现一直流电缆自燃了,并影响相邻电缆,长度约600多米,在一电缆沟转弯处发生自燃,几个意思这种情况?

这根电缆这么长600多米?!
是汇流箱出现还是进线?汇流箱熔断器 断路器有动作吗

汇流箱后,逆变器前,汇流箱熔断器及直流断路器未动作

你那电池板的额定电压是多少?多少块一个串?按600V来算吧,电流达80多A,你的电缆2*10,载流量是60多A,截面太小,长期过载,电缆发热所致。



cyy866
2013年08月30日 18:25:27
2楼
2013年08月30日 18:25:50
3楼
你说的这个情况,我们这边有个客户也遇到了, 他们的技术人员现场分析:是直流母线的对地绝缘不良, 长时间的运行,导致电缆发热烧坏。
回复
cyy866
2013年08月30日 18:26:14
4楼
1.天威保变(600550)公司拥有51%股权的天威英利硅片年产能70兆瓦、电池60兆瓦、组件100兆瓦;公司拥有35.66%股权的四川新光硅业拥有1260吨多晶硅产能。
2.英力特(000635)公司经营范围包括单晶硅、多晶硅生产开发,而公司与大股东英力特团体在国内最大硅石、石英石基地在宁夏石嘴山(硅石储量高达42.8亿吨)从事单晶硅、多晶硅生产开发。
3.东方钽业(000962)公司利用石嘴山市硅矿资源上风、通过硅微粉参与太阳能上游产业,与母公司宁夏东方有色金属团体参与打造世界级硅光伏基地。
4.三峡新材(600293)公司控股的宜昌当玻硅矿是国内大型硅质原料生产基地,“硅矿”储量有三千多万吨,是湖北宜昌地区最大,纯度最高的硅矿。
5.江苏阳光(600220)公司与宁夏东方有色、宁夏电力合作建设宁夏阳光硅业(占65%股权),项目规划年产4000吨高纯多晶硅;公司与陈钟谋教授合作组建江苏阳光太阳能电力主要研究、生产新型高效纳米光伏电池及组件,完全达产后预计年销售收进有看达到30亿元,成为我国最大的太阳能电池生产企业之一。
6.特变电工(600089)控股58.37%新疆新能源,为我国目前规模最大的专业从事太阳能开发和利用的高新技术企业,太阳能产能4100KW;公司控股75%的特变电工多晶硅公司建设1500 吨/年太阳能级多晶硅项目。
7.金晶科技(600586)引进美国PPG生产技术建设的600T/D超白生产线已成功生产出超白玻璃产品(太阳能辅助材料),正打造国内最大的节能新材料基地。
回复
帅哥帅哥就是我
2019年04月06日 21:06:09
5楼
一般直流电缆选择的是4平方铜线,DC电压600/1000V,最大电流50A左右(TUV标准);一根线敷设600多米压降的太厉害,很容易击穿绝缘层,特别是一些非专用的光伏直流线,情况更糟糕;解决方案:如果载流量超负荷可以选择采用近距离汇流的方式,汇流到逆变器这段长距离可以选用大截面电缆替代(DWZC-YJY等),保证的电压的衰减的范围同时又提高的电缆的使用安全性能。直流电缆选用1500V的H1Z2Z2-K1*4,上海光亨电缆厂生产的质量不错,正确使用可以保证25-30年寿命。另外做好光伏设备的防雷击等安全措施。
回复