请教大神,这个梁配筋问题
西十一
西十一 Lv.8
2013年08月30日 16:22:51
只看楼主

底部支座钢筋,大于跨中钢筋,是怎么原因导致的呢

底部支座钢筋,大于跨中钢筋,是怎么原因导致的呢 2.png

2.png

免费打赏
一仰化碳
2013年09月03日 08:54:07
2楼
这个问题还没越到过,不过你就按最大的配肯定没问题
回复
whao71
2013年09月03日 09:01:23
3楼
是抗震引起的。
回复
scvay
2013年09月03日 11:03:40
4楼
这个需要仔细研究,你可以看一下对应的弯矩是在哪一种工况,一般是地震。还有一种可能是由于柱和墙轴压比相差过大,有相对侧移,也会出现底部配筋大的情况。。
回复
ricky110122
2013年09月03日 11:10:48
5楼
这个问题还没越到过,不过你就按最大的配肯定没问题
回复
大中至正
2013年09月03日 11:55:04
6楼
这很正常,说明你这个梁的受力接近去连梁了。
回复
qq490614014
2013年09月03日 17:38:15
7楼
这个问题还没越到过,不过你就按最大的配肯定没问题
回复
antkingg
2013年09月03日 19:50:11
8楼
耗能构件的受力配筋
按连梁构造来要求
回复
河南结构小生
2013年09月04日 08:44:03
9楼
目测是因为你的梁跨度不大
在水平作用下承受竖向力小于水平作用
回复
西十一
2013年09月06日 11:23:54
10楼
scvay 发表于 2013-9-3 11:03 这个需要仔细研究,你可以看一下对应的弯矩是在哪一种工况,一般是地震。还有一种可能是由于柱和墙轴压比相 …轴压比 非常接近
回复
西十一
2013年09月06日 11:24:36
11楼
antkingg 发表于 2013-9-3 19:50 耗能构件的受力配筋按连梁构造来要求我再仔细研究哈
回复

相关推荐