施工现场建筑电气技术相关规范条文(实用)
天使眼神
2013年08月30日 15:12:04
只看楼主

电气工程1.1.1 配管1.1.1.1 配管目的与划分 1、配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到位,便于穿线及用户以后更换导线,并接地可靠。配管工作是电气工程中最普遍、最基础性的工作,其安装质量的好坏直接影响到创优工作的成败。暗配管预埋质量不好将造成土建大面积的剔凿,严重影响结构强度;明配管质量将直接影响创优的观感效果。 2、凡敷设在需要破坏装饰或结构后方能见到的配管为暗配管,除暗配管之外的配管为明配管。暗配管包括敷设在墙体、顶板结构内的以及不上人的封闭吊顶和固定封闭的竖井内的配管。可上人的吊顶内(有人行通道的吊顶)、不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架、固定均应按明配管要求施工。

电气工程
1.1.1 配管
1.1.1.1 配管目的与划分
1、配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到位,便于穿线及用户以后更换导线,并接地可靠。1.1.1.2 配管的材料要求
1、钢管应壁厚均匀,焊缝均匀无毛刺,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。
2、镀锌钢管应采用热镀锌,内外镀层良好、均匀,无表皮剥落、锈蚀现象。
3、塑料管及其附件应具有阻燃、耐冲击的要求,其氧指数应大于27%。
4、金属软管或包塑金属软管,内外须镀锌,不脱丝、锈蚀,并采用同材质的配件。

试试.jpg