关于电缆选择的问题。
fjk211
Lv.10
2013年08月30日 13:13:23
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有一处厂房,离低压配电室有400米长,是选用1根3*185+1的电缆,还是用2根3*95+1的电缆并联好呢?是直埋敷设的。
有一处厂房,离低压配电室有400米长,是选用1根3*185+1的电缆,还是用2根3*95+1的电缆并联好呢?是直埋敷设的。
免费打赏
lingxuct
2013年08月30日 14:09:44
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-30 14:11 编辑
是不是上次问过的200KW负载?
http://bbs.co188.com/thread-8729070-1-1.html
还问什么?
那边帖子上我不是给你计算过了,二根120平方的电缆,才能满足电压降小于5%的要求?
回复
prosperous36
2013年08月31日 19:58:08
3楼
为什么要用2根电缆了?
回复
无纤尘
2013年09月01日 00:37:28
4楼
两根并联载流量会降低