小的新人一枚来问一个简单的问题
yakuza893
yakuza893 Lv.5
2013年08月30日 11:29:38
只看楼主

现在卫生间的给水管都是走吊顶内部 然后甩管子下来与卫生器具相连。那么请问甩下来这根管子需要埋墙吗?这样一来不是还是得凿墙???具体施工是什么样的,小的谢谢大家啦

现在卫生间的给水管都是走吊顶内部 然后甩管子下来与卫生器具相连。那么请问甩下来这根管子需要埋墙吗?这样一来不是还是得凿墙???具体施工是什么样的,小的谢谢大家啦
免费打赏
liu8661497
2013年08月30日 14:04:28
2楼
你说的这个方式一般是南方的施工工艺(设计师的思路),不要一概而论,这样设计的好处是管道将来交房的时候是作为明管交房,业主直观的知道管道的走向,将来装修的时候再剃槽安装管道。另一种是走地面,管道直接埋设(预埋)到终端配水点,内丝弯头出墙(考虑合理的装饰面厚度),针对上述问题楼主好好结合不同的地方做相关的比较,应该是现在越来越多的偏重于你说的做法。
回复
yakuza893
2013年08月30日 14:37:31
3楼
liu8661497 发表于 2013-8-30 14:04 你说的这个方式一般是南方的施工工艺(设计师的思路),不要一概而论,这样设计的好处是管道将来交房的时候 …多谢啦~不管怎样看来都要凿墙,不过是不是走吊顶的因为不用埋配水横支管所以凿深会浅一点?
回复
liu8661497
2013年08月30日 16:32:38
4楼
这个是有施工规范的,多看看施工规范就知道了,不能浅的,有些事请不是想当然的。
回复
笨的像头猪
2013年08月31日 20:49:06
5楼
走墙内的管要小于等于25mm
回复
笨的像头猪
2013年08月31日 20:50:24
6楼
《建筑给水排水设计规范》3.5.18
回复
yitiancan
2013年09月01日 10:44:09
7楼
规范中有相关要求,DN25以下的可以埋墙敷设的。一般卫生器具的给水点的配水管管径都不会大于DN25的。希望对你有帮助
回复
wuyueaizhouhan
2013年09月02日 14:22:07
8楼
现在大多数给水管入户基本都是DN25,要看你入户的是在哪里 如果是厨房或者入户花园,可以考虑埋地进入你的卫生间,还是不建议做吊顶进卫生间。
回复

相关推荐

APP内打开