洁净室空调系统的水管和风管的保温和防结露问题
liyunlan003
2013年08月30日 10:31:59
只看楼主

空调系统的水管和风管都要用绝热的保温材料进行保温,其目的不外乎减少冷(热)损失以利节能,确保洁净厂房所要求的温度和相对湿度,其二是夏季防止空调风管和冷水管道结露滴水,一般洁净厂房的吊顶都是软吊顶(彩钢板或其他轻质板材)风管结露滴水流到吊项上会渗到洁净厂房内影响厂房的正常运行。如果是民用的办公楼和宾馆等公用建筑,由于冷水管和送风管保温不好结露滴水,软吊顶可见湿一片、印一片,不堪入目。因此,不要小看见空调风管(水管)的保温问题,解决不好后患无穷,出了问题花再多的钱也难以修补。作者本人在2003~2004 年两年受朋友之托,在深圳处理过多个洁净厂房技术夹层上风管结露滴水的问题,在洁净厂房内地面上到处放了很多塑料桶来接吊顶上滴下来的水,不仅室内温湿度不合格而且影响正常的生产。在吊顶上,风管的保温材料全部被凝结水浸透,尤其离外墙外窗较远深处风管的结露更为严重。业主非常头痛,施工单位也束手无策。特别是在 7、8、9 三个月近几年雨季非常集中,这些结露滴水的洁净厂房大多在交付使用一年以后出现问题。

这个问题的解决主要从两方面入手, 第一个是解决保温材料的性能和保温层的厚度;第二个是解决吊顶上管道技术夹层的通风问题。
第一是保温材料的性能和保温层的厚度问题: 目前市场上销售的保温材料品种很多,保温性能也不一样,价格也高低悬殊,一般常用的不燃的保温材料有岩棉和玻璃棉等;常用难燃保温材料有聚乙烯(PEF)和橡塑等。当采用岩棉和玻璃棉作冷管道保温时,外面必须用铝箔作防潮层(保护层),如果防潮层没处理好或破损了,空气中的水气会结露进入纤维内部使保温材料失效。而聚乙烯和橡塑多为闭孔发泡有较好的保温隔潮性能, 但市场上各供货商销售的聚乙烯和橡塑五花八门,为了低价竞争产品质量难以保证。有时签合同时送交的样品和大批交送的保温材料的保温性能和阻燃隔潮性能相差甚远,不能保证质量。
我们设计院在设计时往往采取向供货商提供管道内冷风的参数和风管所处环境的参数,由供货商计算保温层厚度,为了避免供货商计算的太厚,设计院负责审核计算书,保温后如果出现结露和滴水现象,除掉施工因素以外由保温材料供货商负责处理和赔偿。
第二是吊顶上管道技术夹层的通风问题: 实践证明吊顶上的管道技术夹层一定要有通风设施,越是无通风的闷顶结露现象越严重,有外窗的技术夹层靠近外窗的管道结露现象很少较轻,离外窗越远的深处结露现象越严重。吊顶上管道技术夹层的通风可采用自然通风(开外窗)也可采用机械排风自然进风的通风方式;如果技术夹层面积很大上述方案也不能解决问题时, 还可以采用机械送风对面机械排风的通风方式。


转载请注明: 中国洁净室网 是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
zxwzxw_408
2013年09月26日 14:32:45
2楼
谢谢分享知识 学习了
回复
tianhaiming86
2013年11月09日 17:44:47
3楼
现在选用玻璃棉保温材料居多
回复
sys8023
2013年11月10日 21:47:23
4楼
学习了,我们这边风管保温 用的 橡塑和玻璃纤维的
回复
xinyuqilin
2013年11月12日 14:46:52
5楼
选用玻璃棉保温材料居多
回复
mufei0625
2014年06月03日 14:46:43
6楼
学习了,总结得非常不错
回复
fhsdkf
2014年06月05日 10:00:43
7楼
有道理,感谢楼主分享
回复
yangzi201005023
2014年06月06日 11:07:09
8楼
我们都选用橡塑保温!选用较厚的保温材料就不会结露了吧!
回复
ck_nuaa
2014年06月06日 14:56:34
9楼
吊顶上做通风确实很有必要。
回复
晨峰
2014年08月03日 11:38:00
10楼
吊顶层加机械通风系统不会导致空调负荷加大吗?
回复
linxu019
2014年08月11日 14:54:44
11楼
不错,总结到位,值得参考,学习:)
回复

相关推荐

APP内打开