关于螺杆机组运行问题 压缩机端结露较多 特此请教各位大师
dengbogood99
2013年08月29日 22:31:09
来自于制冷技术
只看楼主

公司有一台开利30HXC400的螺杆冷水机组,最近发现一个问题,压缩机的绕组温度才三四十度,而冷却电磁阀却一直得电打开,冷却进压缩机端结露较多,听说冷却电磁阀需要80度才打开,担心长时间怎样运行会出问题,特此请教各位大师。另外机组A的制冷量输出在70%,而膨胀阀的开度才20%左右,膨胀阀的开度受什么影响。

2013年08月30日 23:00:20
2楼
请求大家顶一下,多发表点意见
回复
wangkuan518
2013年11月06日 22:46:55
3楼
400的机组应该带经济器的,必要时关小TQ阀的开度,试试看电机温度会不会升高些,一定要慢慢调节才行
回复
wangkuan518
2013年11月06日 22:47:21
4楼
400的机组应该带经济器的,必要时关小TQ阀的开度,试试看电机温度会不会升高些,一定要慢慢调节才行
回复
qinabochenhong
2014年08月28日 20:53:04
5楼

400的机组应该带经济器的,必要时关小TQ阀的开度,试试看电机温度会不会升高些,一定要慢慢调节才行