负荷为5000KW(电动机组),离变电所直线距离8公里,地形为山丘,运输困难大,计划采用铁塔。10KV配电,求导线规格型号,铁塔形式及施工方案,最好有计算过程,谢谢各位老师了,本人新手。
负荷为5000KW(电动机组),离变电所直线距离8公里,地形为山丘,运输困难大,计划采用铁塔。10KV配电,求导线规格型号,铁塔形式及施工方案,最好有计算过程,谢谢各位老师了,本人新手。
2楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-30 16:45 编辑
架空线倒没计算过,试试:
5000KW10KV按cosφ=0.90计算,电流约320A;线路压降按10%计算得1000V
允许线路阻抗z=1000/320/8=0.391Ω/km
麻烦了,《设计手册》中240平方的LGJ钢芯铝绞线,感抗就有0.369Ω/km
只有用二路供电(一塔双回路)的方法,这样,电流小一半,阻抗可以大一倍,z=0.391X2=0.782Ω/km
查《设计手册》中120平方的LGJ线,R=0.285 X=0.392 z=0.485 Ω/km 小于0.782 可以;
计算一下线路压降: U=(320/2)*(0.485*8)=621(V) 压降为6.21% 比较理想。
结论:一塔双回线路,用120平方LGJ钢芯铝绞线。
回复
4楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-8-30 16:44 架空线倒没计算过,试试:5000KW10KV按cosφ=0.90计算,电流约320A;线路压降按10%计算得1000V不认同你的观点,这其实就是分裂线了,不能除以2这么计算的!
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-8-30 16:44 架空线倒没计算过,试试:5000KW10KV按cosφ=0.90计算,电流约320A;线路压降按10%计算得1000V2*185比较合适!
回复
7楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-9-17 23:15 不认同你的观点,这其实就是分裂线了,不能除以2这么计算的!二路就是一塔二回!朋友在什么地方见过10KV架空线用二分裂导线?
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-9-18 07:55 二路就是一塔二回!朋友在什么地方见过10KV架空线用二分裂导线?有的,只是说不多!还有你这个两回,是并列运行?是从两个馈出还是一个馈出?
回复
9楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-9-18 09:32 有的,只是说不多!还有你这个两回,是并列运行?是从两个馈出还是一个馈出?二回当然是二条线路,二套保护。并与不并,要看系统是否允许,对负荷没多大关系吧。
回复
10楼
lingxuct 发表于 2013-9-18 11:03 二回当然是二条线路,二套保护。并与不并,要看系统是否允许,对负荷没多大关系吧。不并列,有什么含义?人家是要求传送5000kW的总负荷,如果是一个整体负荷,怎么办?
回复
11楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-9-18 11:29 不并列,有什么含义?人家是要求传送5000kW的总负荷,如果是一个整体负荷,怎么办?一个整体负荷?朋友见过5000KW的电机?就一台5000KW的电机,会从8000米外单独供电?有这么大的电机,肯定是个大系统设备,不会只给一台电机配条专线!说话要符合现场实际,要有逻辑条理,乱想乱说没意义!
回复