日立VRV系统制冷效果差
ldl1439
ldl1439 Lv.2
2013年08月29日 15:56:05
来自于中央空调
只看楼主

我这里有几台日立变频商用VRV,雪种是R410A。在试运行的时候雪种低压压力在0.7-0.75MPa,内机出风温度大部分在14℃左右,有一台是17℃,在正常运行时那台17℃的出风温度达到21℃,其他的上升到17℃,室外机5台压缩机也只有1台或者2台在动作。求大神指点顺求设置参数代码。

2013年09月10日 05:12:46
2楼
你这个是开了么?一般情况下,日立多联机并没有什么设置的,是不是真空没有抽好啊,还是冷媒没有加够什么的??真空时间一般在4小时(4L/s的泵),冷媒要根据管长定量追加。建议咨询下当地日立办事处