高层变频供水的计算问题求教
cyt121212
cyt121212 Lv.2
2007年09月14日 23:29:23
只看楼主

求教:近在做一个99米的高层住宅,层高2.8米共32层,一、二层为商场,三至三十二层住宅,有四个塔楼共862户,总设计秒流量经计算为75立方/小时,变频供水按十层一个分区共有三个分区,高中低区选三组变频泵组为BPS90-120、BPS90-90、BPS90-60,不知是否有误?是按总设计秒流量还是按每个分区的设计秒流量选泵?

求教:近在做一个99米的高层住宅,层高2.8米共32层,一、二层为商场,三至三十二层住宅,有四个塔楼共862户,总设计秒流量经计算为75立方/小时,变频供水按十层一个分区共有三个分区,高中低区选三组变频泵组为BPS90-120、BPS90-90、BPS90-60,不知是否有误?是按总设计秒流量还是按每个分区的设计秒流量选泵?
免费打赏
cyt121212
2007年09月15日 00:10:23
2楼
没人指教啊,自己顶下
顶!!!!!!!!
顶顶!!!!!!!!
顶顶顶!!!!!!!!
顶顶顶顶!!!!!!!!
回复
bingtang7
2007年09月15日 09:52:09
3楼
应该按每区的秒流量来算,我怎么觉得862户再加商场总流量怎么也要100方吧,只是凭经验,没算,楼主最好再核一下。我专业做高层供水设备,有设备方面的事可以电话联系13853322885,也可以为你出无负压的系统放案
回复
gejianfeng2000
2007年09月15日 12:16:29
4楼
按分区秒流量设计,至于大小按规范计算就可以了
回复
liuxbdy
2007年09月17日 16:54:57
5楼
计算当然是分区分别计算;按每户6当量算,户均3.5人,用水定额200L/R.D;每区按300户计,设计流量为11.5L/S。
感觉高区水压有点不够。99米加地下室高度,估计应在103米左右(1层地下室),水头损失15~20米左右,流出水头10~15米,建议做到128~138米。每区下面2~3层设支管减压阀。
回复
liuxbdy
2007年09月17日 16:58:11
6楼
