地暖管里的流量还是用散热器的流量计算公式吗?就是流量=热量/(T供-T回)?公式里面这个热量是只该回路的散热量吗?流量算出来了是不是就可以查规程上的那个附录A,里面找到相应的流量再选流速要大于0.25的,这样对应的管径就选出来了?我能不能这样:管长调整得各回路差不多了,然后选个最大散热量的回路计算流量选管径,然后其他的都和这个选一样的管径?
地暖管里的流量还是用散热器的流量计算公式吗?就是流量=热量/(T供-T回)?公式里面这个热量是只该回路的散热量吗?
流量算出来了是不是就可以查规程上的那个附录A,里面找到相应的流量再选流速要大于0.25的,这样对应的管径就选出来了?
我能不能这样:管长调整得各回路差不多了,然后选个最大散热量的回路计算流量选管径,然后其他的都和这个选一样的管径?
2楼
```怎么都没人来解答一下吗?是问题太简单了?
回复
3楼
楼主,你已经不止一次的提到这个流速了,我觉得现实当中没有必要为流速而误道自己,我的地暖管径全都是De20的,没有问题,我就不关注流速,你太关注流速,把盘管管径选的五花八门,给施工单位订购材料带来了不小的麻烦,而且分得太细会使材料浪费严重,我认为控制管长比流速更有效,楼主,建议多看看施工现场,增加点施工经验,我觉得这个比在办公室内闭门造车不了解实际情况更重要。
回复
4楼
恩,多谢楼上大哥!
回复