这是自耦降压的箱子和一次二次图!(1) 大家看看一次二次图有错吗? (2)该负载事185KW的电动机额定电流486A,用240铝线!距离电动机45米。。。有问题?(3)出现三相极度不平衡,怎么回事?
这是自耦降压的箱子和一次二次图!
(1) 大家看看一次二次图有错吗?
(2)该负载事185KW的电动机额定电流486A,用240铝线!距离电动机45米。。。有问题?
(3)出现三相极度不平衡,怎么回事?
2楼
不会是图纸的问题,自耦变压器是否有问题?测一下电源的电压,起动时也测一下,在查一下有没有接触不好的,包括开关、接触器等的触点
回复
3楼
[讨论]自由降压(上图求救)!!
把大标题改一下,是自耦而非自由。
(2)该负载事185KW的电动机额定电流486A,用240铝线!距离电动机45米。。。有问题?
改一下,是185KW,而非事185KW。
(3)出现三相极度不平衡,怎么回事?
是启动后三相极度不平衡吗?(是电压不平衡?)
回复
4楼
自由降压≠自耦减压?
三相极不平衡,检查接触器接点是否烧过。
回复
5楼
开关上盖打开检查一下每个触点接触是否可靠
回复
6楼
185KW,486A。功率因数这么低???
回复
7楼
把事情说是详细、清楚才好判断。
回复
8楼
出现三相极度不平衡,是电压还是电流、?
回复
9楼
lty830 发表于 2013-8-29 21:05 出现三相极度不平衡,是电压还是电流、?电压吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
10楼
不懂的时候问题问不清楚,等可以问清楚问题的时候已经不需要再问了。。。
回复