本帖最后由 gaoyong0504 于 2013-8-28 19:25 编辑1、水池池壁上的柔性套管怎样预埋,主要是他的法兰方向,图集中有个迎水面,是不带法兰的这面;还有个内墙和外墙面,内墙面是带法兰的那一面,这样说就是迎水面是带法兰的这面,这不是有冲突!!2、还有就是池底的柔性套管法兰方向,到底该向下还是向上 ?3、池壁上的柔性套管,长度规范规定不能小于300mm,池壁是150mm厚,多出的150mm该伸出池壁内还是池壁外?
本帖最后由 gaoyong0504 于 2013-8-28 19:25 编辑
1、水池池壁上的柔性套管怎样预埋,主要是他的法兰方向,图集中有个迎水面,是不带法兰的这面; 还有个内墙和外墙面,内墙面是带法兰的那一面,这样说就是迎水面是带法兰的这面,这不是有冲突!! 2、还有就是池底的柔性套管法兰方向,到底该向下还是向上 ? 3、池壁上的柔性套管,长度规范规定不能小于300mm,池壁是150mm厚,多出的150mm该伸出池壁内还是池壁外? 4、池底的柔性防水套管,长度规范规定不能小于300mm,池底是200mm厚,多出的100mm该伸出池底之下还是池底之上啊? |
2楼
图集上都有说明的呀。
1、对A型,带法兰的这面放在背水侧,用于水池或内墙。对B型,带法兰的这面放在内侧,用于外墙。
2、按1,应向下。
3、柔性套管穿墙处混凝土墙壁厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5(翼环直径)+200。
4、同3。
回复
3楼
一介书生第二 发表于 2013-8-28 20:10 图集上都有说明的呀。1、对A型,带法兰的这面放在背水侧,用于水池或内墙。对B型,带法兰的这面放在内侧, …水池池壁以后全都埋到土里去了,这样法兰是不是该向里埋啊
回复
4楼
gaoyong0504 发表于 2013-8-28 21:46 水池池壁以后全都埋到土里去了,这样法兰是不是该向里埋啊你预埋这个柔性套管的作用是什么?是从水池接管子引水还是向水池供水?