关于动态补偿 我厂有中频炉500kw 应该用多大的动态补
kxjorda
kxjorda Lv.4
2013年08月28日 19:12:16
只看楼主

我厂有1台500kw中频炉 应该用多大的动态补偿

我厂有1台500kw中频炉 应该用多大的动态补偿
免费打赏
wysh
2013年08月30日 22:49:09
2楼
看看中频炉上的铭牌标示的功率因数,然后计算一下。
另外不建议使用动态补偿。
回复
谐波治理
2013年09月11日 13:57:26
3楼
本帖最后由 wzxd0577 于 2013-9-26 10:42 编辑

上滤波补偿柜,普通无功柜是没用的。必须将中频炉产生的5、7、11次谐波吸收才能将功率因数补到位,否则经常烧坏无功柜中投切开关和爆掉电容器。中频炉滤波补偿柜,057788827643,13736721966


你方应该是0.75吨的中频炉,上我方DFC-T-500的滤波补偿柜,滤除谐波,降低变压器和线路的损耗!免除谐波电流对厂内其他电子设备的干扰!

QQ图片20130926104129.jpg
回复
lyh9801
2013年09月23日 17:19:39
4楼
250Kar以内足够!中频炉补偿比较麻烦,功率因数高、谐波电流大
回复
pluliang
2013年09月24日 15:18:42
5楼
板凳虽然有兜售产品之嫌但未必不是好办法!
回复
kxjorda
2014年03月04日 17:31:36
6楼
谐波治理 发表于 2013-9-11 13:57 上滤波补偿柜,普通无功柜是没用的。必须将中频炉产生的5、7、11次谐波吸收才能将功率因数补到位,否则经常 …非常感谢 有机会一定向您讨教
回复
zyj100165
2014年03月11日 18:15:34
7楼
中频炉设备谐波电流比较突出,建议安装电能质量监测装置,实时监测电能质量,根据对一段时间数据的分析结果确定如何做做滤波处理?
回复
zanglu2008
2014年03月12日 07:28:26
8楼
我们家也是做中频设备的,一般我们自己做补偿柜。买的基本都是扔货,到客户现场电指标老是不合格。原来是恒流源改成改恒压源电源就好了,基本因数都到0。97。
回复

相关推荐

APP内打开