本帖最后由 zzga702 于 2013-8-28 17:43 编辑 不锈钢厂1600kVA变压器,3台电容柜,动态补偿,调节器为复合开关,现有1台柜严重烧毁,另外1台柜受损情况轻一些,现场熔断器证实已断开。求各位帮忙分析事故原因。
本帖最后由 zzga702 于 2013-8-28 17:43 编辑

不锈钢厂1600kVA变压器,3台电容柜,动态补偿,调节器为复合开关,现有1台柜严重烧毁,另外1台柜受损情况轻一些,现场熔断器证实已断开。求各位帮忙分析事故原因。



2楼
复合开关质量不行。发热烧毁
回复
3楼
只看全部烧毁的图片是很难分析原因的,最下面一张图片就能很清楚地反映实际情况;
柜中5个回路(5组电容器)只烧右边第2个,电容器在下部,如果只“复合开关质量不行”就不会烧电容器,实际原因是电容器质量不太好,投运的电容器发热漏电,使电流比设计的大,而“复合开关”又不能起保护作用,熔断器熔断时,电容器起火,一直往上烧!才把一台柜子烧成这样。
回复
4楼
1. 有回路烧毁,不一定就是复合开关的问题,建议最好不用复合开关,你看ABB,他们设计这种产品了吗,卖的很贵,还不实用,修也费劲。
2.你说是不锈钢厂,我想肯定是有谐波的,你的电容柜里一看就没有抑制谐波的电抗器,涌流过压都是存在的
3.建议加抑制谐波的电抗器,另外增加导线的截面积,减少导线发热。安装的时候加大对地安全距离。
回复
5楼
有问题可以探讨QQ:1393156090
回复
6楼
烧的是一塌糊涂呀!
起火点是从电容器开始?
回复
7楼
选型和产品质量存在最大问题造成
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-8-29 11:30 只看全部烧毁的图片是很难分析原因的,最下面一张图片就能很清楚地反映实际情况;柜中5个回路(5组电容 …我觉得分析的很有理。
回复
9楼
了解中。。。。。。等待中。。。。。。。
回复
10楼
设计和选型有问题或者不合理的地方,如果设计中能将一次回路中的熔断器换成三相断路器,就不会造成这样的后果了,分回路中的过流短路和缺相均可以很好的保护,你看现在能够有效保护吗?
回复
11楼
dongge6666 发表于 2013-8-29 16:45 设计和选型有问题或者不合理的地方,如果设计中能将一次回路中的熔断器换成三相断路器,就不会造成这样的后 …断路器绝对不行
回复