设置VRV的旅馆建筑大家新风如何考虑的
lu0923
lu0923 Lv.4
2007年09月14日 21:13:56
来自于中央空调
只看楼主

最普通的多层小旅馆,甲方打算用VRV多联机,我想问下,常规大家这样的建筑新风如何考虑,用全热交换器还是专门设置冷媒型新风机,如果用全热交换器,曾听说一方法,大家帮忙看看,即排风排卫生间的风,取代卫生间排气扇是否可行。

最普通的多层小旅馆,甲方打算用VRV多联机,我想问下,常规大家这样的建筑新风如何考虑,用全热交换器还是专门设置冷媒型新风机,如果用全热交换器,曾听说一方法,大家帮忙看看,即排风排卫生间的风,取代卫生间排气扇是否可行。
wu.ye
2007年09月15日 08:55:19
2楼
排风量可能太小,不符合卫生要求。否则应该可以。
回复
wu.ye
2007年09月15日 08:56:16
3楼
当然,风量的控制和平衡也是关键。
               
回复
tan7231
2007年09月15日 13:53:39
4楼
大金不是有专用的新风处理机+全热回收的么?
回复
michael_chan_hk
2007年09月15日 21:19:35
5楼
大金和三菱也有所谓的新新风处理机,但可处理的风量很小,最大只有2100m3/h.而且,它们的静压也只有200Pa.另一问题是它们基本是不可以连接你空调的系统的室外机, 要是连接的,就会失去了室外机对室内机130%冷量比这VRV的特点,而它们也不会轻易答应你这样做,说是因控制困难.另一点要注意的是,要是在潮湿的地区,它们的处理湿的能力比较差,有时可能会出现喷雾的状态.
回复
lu0923
2007年09月16日 00:10:01
6楼
恩,听了各位的意见,我也觉得做冷媒型机器比较好,走道管路简单。而且全热交换器排卫生间的风,如果卫生间门关闭,全热交换器似乎要打个很大的折扣。多谢各位了。