请问下柱下单桩承台的钢筋怎么算?地基规范里面有个最小配筋率不应小于0.15%但是承台里面的钢筋是怎么布置的
请问下柱下单桩承台的钢筋怎么算?地基规范里面有个最小配筋率不应小于0.15%
但是承台里面的钢筋是怎么布置的
2楼
要满足受冲切、受剪切、受弯承载力和上部结构的要求。
回复
3楼
高处能胜寒 发表于 2013-8-28 09:47 要满足受冲切、受剪切、受弯承载力和上部结构的要求。单桩承台不需,构造配筋就行了吧
回复
4楼
构造配筋就可以了。
回复
5楼
按照冲切计算高度 配筋按照最小配筋率配就行 :)
回复
6楼
单桩承台怎么算冲切?按最小配筋率算就行了!记得应该不小于12@200!