空调系统的主要设备噪音和减少措施
nuantong_new
2013年08月27日 15:17:42
只看楼主

本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-27 15:20 编辑 空调系统的主要设备噪声  (一)空调系统气流速度的允许值  空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。  空调系统的消声设计包括减低沿管道传播的风机噪声、控制气流噪声两方面的内容。合理地确定空调系统的配置方式和选用消声器可有效地降低在管道内传播的风机噪声,而控制气流噪声的根本措施是降低流速。  在系统设计中,提高气流速度可以减小管道断面,降低建筑层高,这不仅可以减少设备和建筑投资,同时,在有限的设备层空间内便于配置管道系统。因此,设备专业通常希望采用较高的气流速度。但气流速度高,气流噪声就难以控制。目前,在工程实践中,空调用房超过允许噪声标准的多数由气流噪声所造成。因此,必须根据空调用房的噪声标准要求,确定允许的气流速度。

本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-27 15:20 编辑

空调系统的主要设备噪声

  

(一)空调系统气流速度的允许值

  

空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。

  

空调用房不同噪声标准的允许气流速度值是在长期的工程实践中总结出来的,国内外推荐的允许值差别不大。用降低管道内气流速度的措施控制气流噪声是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在国外已开始在系统的风道内采用高流速(用以减小管道断面),在出风口处的管路内进行扩压设置用微机跟踪控制的有源消声器(即电子消声器)控制气流噪声,很有成效,这种装置已经商品化,但造价高。

  

(二)通风机的噪声

  

通风机的噪声包括空气动力噪声和机械噪声两部分。前者有湍流噪声、旋转噪声和速度的脉动变化,向周围空气辐射噪声;后者有轴承噪声和旋转部件不平衡引起的噪声。其中以空气动力噪声为主。

  

风机在运转过程中产生强烈的噪声。噪声通过进口、出口、机壳、电动机和管道等声源部位传到周围的空间,它不但严重污染了城市区域环境,影响生产和工作效率,而且损害职工的健康,甚至造成工伤事故。现在风机噪声已成为工矿企业和城市环境噪声污染的一个重要来源。

  

(三)电动机噪声

  

电动机噪声包括电磁噪声、机械噪声和空气动力噪声三部分。电磁噪声是由定子与转子之间交变电磁引力、磁致伸缩引起的;机械噪声有轴承噪声和电动机转子不平衡、转子受"沟槽谐波力"作用等引起的振动而产生的噪声;空气动力噪声则是由电动机冷却风扇产生的气流噪声。在上述几部分噪声中,以空气动力噪声最强,其次是机械噪声和电磁噪声。此外,工件加工质量和精度、装配技术的水平也对电动机噪声有较大的影响。动平衡差、转子的窜动等将显著地增大轴承噪声。燥声较低的是QW(BBC)系列电动机,其次是新酌Y系列产品再者是JO,、JOz和直流电动机。

  

(1)小型电动机噪声小型电动机(100kW以下)多为封闭扇冷式,以JOz系列电动机为代表,其噪声主要取决于功率N和转速"。电动机功率越大,运转中产生的热量就越大,故需要的散热面积和冷却风量就越大,产生的噪声也就随之增大;电动机转速越高,冷却风扇产生的风量、风压就越大,产生的噪声也就越高。电动机噪声A声功率级(A声级)与电动机功率(kW)的平方正比,与电动机主轴转速的1•33次方成正比,即电动机功率增加1倍,噪声A声功率级增加6dB;电动机转速提高1倍,噪声A声功率级增加约4dB。

(2)大中型电动机噪声A声功率级随电动机功率及转速变化规律,与小型电动机相似,只是由于大中型电动机冷却风扇在电动机内部,风冷方式优于小型电动机,故其A声功率级低于小型电动机。  


减少空调系统噪声的主要措施


对于已建成投人运转的空调系统,如果房间内的噪声确实过高,且已超过工艺、工作、生活等方面的噪声要求标准时,就应采取一定的措施来减少空调系统的噪声。常用的方法如下。


(1)降低风机的运转噪声。可以从几个方面来考虑,采用高效率低噪声风机。尽可能采用叶片后倾的离心式风机,且使风机运转的工作点处于或接近于风机的最高效率点,此时风机运转产生的噪声功率级最低。风机尽量采用直联型或联轴器传动方式,以避免由于带传动所产生的噪声。对于采用带传动的风机,应经常检查带的松紧程度并进行必要的处理。以避免由于传动带过松时打滑而产生的摩擦噪声。事实证明,由于传动带过松时打滑而产生的噪声比正常运转时产生的噪声大4~5dB左右。因此,定时的巡视检查设备的运转状况和进行必要的处理是很重要的。


(2)当系统的逆风量一定时,所使用风机的剩余压头越高,其噪声也越大。


(3)空调系统在运转中,如允许加大送风温差,从而可以减少系统的送风量。相应地也降低了系统的管路阻力,同时也降低了风机运转中叶轮的线速度,从而达到降低噪声的目的。


(4)风机进出口处的柔性接头应做好维护,其长度一般为100~150mm,且不宜超过150mm。如果发现破损、穿孔老化变硬等现象应及时更换,以免由于穿孔处漏风而造成的哨声增加了噪声和由于软接头硬化而失去其隔振作用后,使系统运转噪声增加,同时增加振动噪声通过管道的传播。


(5)降低风管内的空气流速,对于消声要求不高的系统,使主风道内空气流速低于8m/s对于消声要求严格的系统使空气流速低于5m/。


(6)做好风机、电动机及其他运转设备的减振台座的正常维护。如发现减振台座受力不平衡或其中某一个或儿个减振器损坏则应对其进行调整、修理或更换,以减少由于风机、电动机的振动而产生的噪声。如果在运转中发现送风、回风管路尤以送风管路为多见,发生喘振时应及时采取措施予以消除,以减少振动造成的噪声。


(7)对空调系统中使用的消声器应定期检查、清洗。尤其对于内壁微穿孔的如阻性消声器和阻、抗复合式消声器,由于工作时间较长,或维护不当而使微穿孔堵塞,将会使消声器的性能变差或失去消声效果,此时则应考虑清洗、维护修理或更换部分部件,直至更换整个消声器。


(8)如发现风路中的风阀叶片松动时应该及时固定好,阻止气流冲击叶片发生振动的噪声。

免费打赏
tom5768
2013年08月29日 10:47:24
2楼
坐沙发咯
回复
寒冬
2013年08月29日 11:30:08
3楼
这些措施都做到了,噪音的问题应该处理得八九不离十了!
回复
一叶轻舟
2013年08月29日 11:39:25
4楼
噪音在空调中也是一个非常值得关注的东西
回复
hailong44231
2013年08月29日 12:33:30
5楼
好··························
回复
wangsded
2013年08月29日 12:41:55
6楼
说的很好00
回复
jsgcxxw
2013年08月29日 12:53:41
7楼
或维护不当而使微穿孔堵塞,将会使消声器的性能变差或失去消声效果;P
回复
阿拉梅
2013年08月29日 13:05:52
8楼
很实用的小知识点,有用
回复
tmzxxf1984314
2013年08月29日 15:49:10
9楼
好好学习好好学习
回复
kc33130
2013年08月29日 16:16:58
10楼
学习了。。。
回复
wang13422853305
2013年08月29日 19:03:21
11楼
kc33130 发表于 2013-8-29 16:16 学习了。。。就这些吧,好
回复

相关推荐

APP内打开