请教一下大家,小区雨水排水的话,雨水管,DN300的我用0.002的坡度排水,可不可以?
请教一下大家,小区雨水排水的话,雨水管,DN300的我用0.002的坡度排水,可不可以?
2楼
塑料管材没啥问题,不过雨水量是不是满足,还是要校核
回复
3楼
雨水量满足怎么解释?你是指设计的管径吗?
回复
4楼
雨水量满足怎么解释?你是指设计的管径吗?
回复
5楼
雨水量满足怎么解释?你是指设计的管径吗?
回复
6楼
1、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.2.10 条规定:排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。
表4.2.10 最小管径与相应最小设计坡度 中,管道类别为雨水管和合流管/最小管径(mm)300/相应最小设计坡度为:塑料管0.002,其他管0.003。
2、结论:与雨水管选用管材有关。雨水管d300mm、如采用塑料管,坡度为0.002可行;如采用其他管,坡度为0.002不可行。
回复
7楼
huangzhimin 发表于 2013-8-27 14:49 1、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.2.10 条规定:排水管道的最小管径与相应 …谢谢,非常感谢!
回复