求助!!!外包柱脚极限抗剪承载力验算不满足
jang_2008
jang_2008 Lv.4
2013年08月26日 15:46:48
只看楼主

这是怎么回事???怎么解决???圆管外包式柱脚 柱编号 = 1 采用钢截面: 圆管402X12 柱脚混凝土标号: C35 柱脚底板钢号: Q345 柱脚底板尺寸 B x H x T = 642 x 642 x 20 锚栓钢号: Q235 锚栓直径 D = 24 锚栓垫板尺寸 B x T = 75 x 14 环向锚栓数量 = 4……柱脚极限承载力验算: 外包式柱脚的连接系数Nj = 1.2

这是怎么回事???怎么解决???
圆管外包式柱脚

柱编号 = 1
采用钢截面: 圆管402X12
柱脚混凝土标号: C35
柱脚底板钢号: Q345
柱脚底板尺寸 B x H x T = 642 x 642 x 20
锚栓钢号: Q235
锚栓直径 D = 24
锚栓垫板尺寸 B x T = 75 x 14
环向锚栓数量 = 4

……
柱脚极限承载力验算:
外包式柱脚的连接系数Nj = 1.2


绕x轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
绕x轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
**** 绕x轴极限承载力验算不满足满足:Mu


绕y轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
绕y轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
**** 绕y轴极限承载力验算不满足满足:Mu


柱肢计算的极限抗剪承载力Vu = 1035.52 kN
**** 柱脚极限抗剪承载力验算不满足 Vu < Mu/l = 121504.50 kN(l取2/3的层高)


免费打赏
yichujun
2013年08月26日 16:34:49
2楼
外包一般不会出现这样的情况,试试看加大锚栓直径,用矩形布置,还有其它参数

另外,pkpm说明书里有说,是没有考虑钢筋的,要考虑的话得自己手算
回复
disking120
2013年08月26日 16:50:21
3楼
直接到STS工具箱里柱脚计算复核,采用外包式柱脚,你600的柱子采用24的锚栓偏小。
回复
jang_2008
2013年08月26日 16:59:14
4楼
disking120 发表于 2013-8-26 16:50 直接到STS工具箱里柱脚计算复核,采用外包式柱脚,你600的柱子采用24的锚栓偏小。柱子是热轧无缝钢管402*12的,不是600的。谢谢哦!
回复
online179
2014年06月15日 14:45:28
5楼
yichujun 发表于 2013-8-26 16:34 外包一般不会出现这样的情况,试试看加大锚栓直径,用矩形布置,还有其它参数另外,pkpm说明书里有说, …能不复制百度,给出点实用性解决方法,灌水刷分吗?外包情况下,试过加大锚栓直径,用到最大了,还是没用的好吗?
回复
online179
2014年06月15日 14:46:02
6楼
disking120 发表于 2013-8-26 16:50 直接到STS工具箱里柱脚计算复核,采用外包式柱脚,你600的柱子采用24的锚栓偏小。24偏小,36依然如此呢?
回复
wy389224159
2016年03月13日 17:07:55
7楼
我也遇到了这种情况,柱脚直径加大到M45了,都不行...怎么回事
回复
139haha
2016年05月23日 15:30:18
8楼
增加外包高度D
回复

相关推荐