PKPM施工缝演算问题,希望遇到相同问题能发表自己的意见
土木王子
2013年08月26日 11:32:45
来自于PKPM
只看楼主

近期做了一个一级框架剪力墙的结构,pkpm演算了施工缝,不过对于他的计算,我有点迷。本来是一段墙,他用节点把墙分成两部分,其中一段验算不过,如图所示的42墙施工缝验算不过,12墙却没有事情。其中还有一段墙的计算结果如下:** 施工缝验算超限 ( 39)V= 1585. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1302.N= 602. Ast= 7352.8 N-WC= 35 (I= 1617 J= 1620) B*H*Lwc(m)= 0.30* 2.73* 4.80

近期做了一个一级框架剪力墙的结构,pkpm演算了施工缝,不过对于他的计算,我有点迷。本来是一段墙,他用节点把墙分成两部分,其中一段验算不过,如图所示的42墙施工缝验算不过,12墙却没有事情。
其中还有一段墙的计算结果如下:
** 施工缝验算超限
( 39)V= 1585. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1302.N= 602. Ast= 7352.8
N-WC= 35 (I= 1617 J= 1620) B*H*Lwc(m)= 0.30* 2.73* 4.80
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 50.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.25

我复核了一下。(0.6x360x7352.8-0.8x602)/0.85=1302
倒是能对上,但是Ast= 7352.8这个数在程序的计算上却不对,就是说按他的计算加上墙体竖向钢筋,应该是比这个数大的。
不知道有谁遇到过这个问题没有。