求教一道06年的基础专业题,关于短路电流计算的
michellruo
michellruo Lv.2
2007年09月14日 15:15:27
只看楼主

52.如图G1,G2:30MVA, 0.1 (2)X ’’ = X = d ,E’’ = 1.1,T1,T2:30MVA, % = 10 K U10.5 /121KV ,当f 处发生A 相接地短路,其短路电流值为?A.0.5249KA B.0.5523KA C.0.6628KA D.1.1479KA好像标准答案是b,可我的答案怎么一个都不是呢,请哪位牛人说一下解题步骤,尤其是关于零序网的,多谢多谢!

52.如图G1,G2:30MVA, 0.1 (2)
X ’’ = X = d ,E’’ = 1.1,T1,T2:30MVA, % = 10 K U
10.5 /121KV ,当f 处发生A 相接地短路,其短路电流值为?
A.0.5249KA B.0.5523KA C.0.6628KA D.1.1479KA

好像标准答案是b,可我的答案怎么一个都不是呢,请哪位牛人说一下解题步骤,尤其是关于零序网的,多谢多谢!

1189754126169.JPG

免费打赏
michellruo
2007年09月16日 17:38:27
2楼
怎么没人回答啊555
回复
oscarmgx
2009年08月26日 23:04:36
3楼
我算出的答案是 A 答案的 3倍
回复
valtmzx
2013年04月01日 00:17:41
4楼
我算出的是 B 答案的 3倍 1.6567.
实在是无语了
回复

相关推荐