1.雷电的破坏形式  雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。一般来说雷电的破坏形式有三类:1)直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;2)感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;3)雷电波侵入,雷电流沿电气线路和管道引入建筑物内部,危及设备安全。在防雷保护设计中,一般采用三级保护措施:  


1.雷电的破坏形式

  雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。一般来说雷电的破坏形式有三类:
1)直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;
2)感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;
3)雷电波侵入,雷电流沿电气线路和管道引入建筑物内部,危及设备安全。
在防雷保护设计中,一般采用三级保护措施:  
 (1)将绝大部分雷电流直接引入地下基础接地装置泄散;
 (2)阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压;
 (3)限制被保护设备浪涌过电压幅值。
 
2.高层建筑物的防雷  
  建筑物防雷系统是由避雷针、避雷网(带)或混合组成的接闪器,主体结构的柱、梁、板钢筋或外接引下线组成的引下装置,及利用基础自然接地体(桩基、地梁、承台或底板钢筋)或人工接地体组成的接地装置合成,整个建筑形成一个法拉第笼,将雷电流引入大地。以下对高层建筑具体的防雷措施进行探讨。
  
  2.1 接地装置  
  现代高层建筑的防雷接地、电气设备的保护接地和工作接地都是合在一起的,组成综合接地系统,接地电阻通常要求小于4Ω(鉴于目前高层建筑智能化设施日益增加,设计时接地电阻不宜大于1Ω)。因为高层建筑的钢筋混凝土基础埋地深,与大地的接触面积大,其接地电阻比一般人工接地所得到电阻低得多,容易满足上述要求。考虑到大部分高层建筑的基础均做了防水处理,致使接地电阻增大,应尽量在建筑物周边做圈式接地,周圈式接地可避开防水处理层,同时由于接地体埋在基础的外边,也具有均衡电位的效果,提高了安全性。某酒店及办公为一体的高层综合大楼就是遇到这种情况,加上大地土壤电阻率偏高,基础完工测试接地电阻无法满足设计要求,后采用上述方法处理,效果显著。在大地土壤电阻率高的地区,当一般做法的联合接地体的接地电阻值难以满足要求时,可以采用向外延伸接地体、改良土壤(换土、采用降阻剂)、深埋电极以及外引等方式。
  
  2.2 接闪器 
  接闪器有避雷针、避雷带(网)、消雷器等几种,采用何种方式应根据建筑物的造型及避雷效果而定。目前一般高层建筑较多采用避雷针、明装避雷带和暗装避雷网相结合的方式,接闪器的布置应符合下面要求。
  
  建筑物30m以上部分,每两层在外围用扁钢做暗敷水平避雷带(可兼做均压环及金属预埋件);楼顶可利用梁、板内钢筋相互焊接成尺寸不大于10*10m暗装避雷网。此外,高层建筑的屋顶的金属旗杆、广告牌、钢爬梯、风冒、透气管、水管、设备等必须与就近的避雷带、避雷网焊接。利用不锈钢栏杆楼梯的上人屋面女儿墙,可在其下暗敷扁钢与支架和引下线焊接牢靠,栏杆间和支架也应焊接。
  
  塔楼顶采用避雷针时,为了降低避雷针的高度,增强防雷效果,可采用半导体少长针消雷装置(一般用于35m以上的建筑)及避雷针。
  
  2.3 引下线及均压环 
  高层建筑柱主筋和梁板钢筋可直接利用作为引下线和均压环,但应注意意引下线、接地装置、均压环和接闪器间必须牢固可靠地连接。当建筑物高度超过30m时,每三层沿建筑物四周设置均压环,30m以上外墙栏杆、金属门窗等较大金属物通过预埋件与均压环或引下线相连;建筑物内的各种竖向金属管道每三层要与均压环连接一次,平行或交叉的管道间也应跨接。
  
  高层建筑室外玻璃幕墙、大型复合金属板及不锈钢金属面材的应用增强了建筑的艺术效果,但同时也对防雷提出了要求。由于幕墙的面板是装在金属龙骨架由支座固定在主体结构预埋件上,支座是与预埋件焊接的,所以只需将该处的圏梁或柱与支座预埋件、引下线可靠连接即可满足要求。
  
  2.4 电气部分 
  由于高层建筑在结构上已形成等位体,雷击对电气设备的损害主要是感应雷造成的。感应雷通过以下途径入侵:
  
  (1)雷电的地电位反击电压通过接地体入侵;
  (2)由通信信号线路入侵。
  (3)由交流供电电源线路入侵。
  
  为防止雷电波侵入,在建筑物内供电线路的各部位逐级安装电涌保护器,以消除雷击过电压;进入建筑物的各种线路及金属管道应全线埋地引入,在入户端将电缆的金属外皮、钢皮及金属管道应与接地装置连接;进出建筑物的各种金属管道及电气设备的接地装置,应在进出处与防雷接地装置连接。
  
  室外安装有空调主机及其支架的高层住宅,应在窗洞口下方30cm~50cm处预先埋设密封性良好的金属分线盒,盒内敷设镀锌扁铁。扁铁的一端与主体内均压环或钢筋引下线焊接,另一端与带铜接线端子的10mm2以上的多股导线相连接,待使用时,将盒子内的导线引出连接到空调室外机及其支架。
  
  固定在建筑物上的彩灯、航空障碍灯及其它用电设备的线路则采用置于接闪器保护内、线路外穿钢管及配电箱装设过电压保护器等措施保护。
  
3.结束语  
  高层建筑的防雷是一个复杂的系统工程,对建筑物的安全使用,电气设备的正常运行有着至关重要的作用,在设计施工中除了严格遵守规范外,还应积极采用可靠的新技术以更有效地消除雷害。

免费打赏
pankai10127
2013年08月21日 16:08:12
2楼
好长,大部分都看不懂
回复
jzhdajia
2013年08月21日 17:07:24
3楼
谢谢通读了一遍
回复
ymblovewqj
2013年08月22日 12:28:36
4楼

谢谢通读了一遍
回复
guangshengyuejian
2013年08月22日 14:47:28
5楼
恩,多多交流讨论,挺好
回复
jianzhu_22
2013年08月22日 18:02:55
6楼
学习了,防雷接地非常重要,现在检查的也比较严格
回复
美wa521de香
2013年08月23日 10:02:40
7楼
多谢楼主了,今天又让我看到了建筑防雷的知识,虽不敢说精通,但是读完后也是说了解不少了,呵呵。。。。
回复
miaotian001
2013年08月25日 19:29:58
9楼
高层建筑的防雷接地十分重要,提的好。
回复
塔利班追风少年
2013年08月26日 10:46:27
10楼

多谢楼主了,今天又让我看到了建筑防雷的知识,虽不敢说精通,但是读完后也是说了解不少了,呵呵。。。。
回复
ccut110114
2013年08月26日 15:42:49
11楼
防雷真的很重要啊
回复
yiranfanhongmei
2013年08月27日 09:22:28
12楼
谢谢通读了一遍
回复

相关推荐

APP内打开