塔吊安装过程中倒塌 血的教训!警惕!!
walker319
walker319 Lv.3
2013年08月21日 10:47:26
来自于时事快讯
只看楼主

一朋友今天发过来的图片,塔吊在安装过程中倒塌,连根拔起,两人死亡,估计是地耐力、抗倾覆验算不通过,但只听说过这两个名词,具体的不太懂,大家谁懂得这些帮忙具体解释一下。还有没有其他原因,大家一起讨论一下,共同学习,避免类似悲剧再发生!

一朋友今天发过来的图片,塔吊在安装过程中倒塌,连根拔起,两人死亡,估计是地耐力、抗倾覆验算不通过,但只听说过这两个名词,具体的不太懂,大家谁懂得这些帮忙具体解释一下。还有没有其他原因,大家一起讨论一下,共同学习,避免类似悲剧再发生!

IMG20130821104358.jpg


IMG20130821104409.jpg

r464445839
2013年08月21日 12:19:23
2楼
抗倾覆不够,配重不够
回复
qiang1350
2013年08月21日 12:25:18
3楼
安全第一!
回复
yong3723
2013年08月21日 14:35:56
4楼
这一类塔吊基础我接触比较少,实际中很少采用,基本都是采用矩形基础的。
看图片应该是属于安装事故
回复
wowotou0045
2013年08月21日 17:04:42
5楼
我们工地的塔吊基础都是四方形的~~可是旁边的工地都是上图形式的~~是不是塔吊的型号小的话用上面的形式呢???求解
回复
ljx316926915
2013年08月21日 19:58:38
6楼
这都敢安装,这是安装出了事故,要是勉强安装上,施工中可真不敢想象。安全意识太淡薄了。看图中可能是基础周边没有回填土的原因居大。一般都是直接开挖成型,直接浇筑混凝土。出问题的几率比较小。
回复
leewanfong
2013年08月21日 22:11:06
7楼
土质还可以,按使用说明书做个天然基础的应该都没事,明显外行人做的
回复
luo470829
2013年08月22日 08:51:03
9楼
照片看不大清楚,塔吊型号也不清楚。提供两点意见:1、不同型号的塔吊基础不通用,从照片上看,基础厚度似乎不够(也就是基础重量不足);2、从照片上看,前臂还没有上,倒塌的方向是往后臂方向倒的。似乎后臂的配重已上,若真是前臂未上之前,先上后臂配重,这是安装程序的错误,吊车倒塌就是必然的了。
回复
lijun_1983
2013年08月22日 09:07:16
10楼
内容资料不错,谢谢分享,楼主辛苦!
回复
zq-cyt
2013年08月22日 09:41:31
11楼
十字型的塔吊基础,下面必须是5根桩,否则不满足抗倾覆要求的。
回复
wangjiyiok
2013年08月22日 10:01:56
12楼
刚刚施工那会塔吊基础都是直接坐在持力层上了,下面都是岩石,后来干的项目多了,到外地施工的时候因为区域地质不同,塔吊基础施工前都先打桩,从现在看,打桩确实安全的多,土质不行,就像一块豆腐似的,你就算加大承台它也扶不起来。所以有根就安全点了。

现在回头想想直接做 在岩石上的那种也够牛的,到一定高度加附着了还好点,否则,也可能有倾覆的危险吧。看楼主贴子里的承台小倒不小,如果是按照出厂基础图做的,应该没问题的。

另外,有的网友说加大承台,或者加厚承台,咱不做计算就简单的想想,说加大承台嘛还可行点,你说加厚吧估计作用不是太大,再说加厚相当于增加了对土体的压力,如果是土质的问题的话,加厚承台反而使情况更糟。对吧?