关于中央空调的补水问题和实际消耗问题
weixianyun
weixianyun Lv.3
2013年08月20日 16:12:53
来自于中央空调
只看楼主

请问各位,一个中央空调冷冻水系统为什么需要补水,以及各占的比重大约有多少?理论上的1小时补水量为系统水量的N%,和实际运行中的实际消耗需要补充的水量 能是一个意思么 ,分别怎么计算 ?请各位积极发言,不胜感谢!!!

请问各位,一个中央空调冷冻水系统为什么需要补水,以及各占的比重大约有多少?理论上的1小时补水量为系统水量的N%,和实际运行中的实际消耗需要补充的水量 能是一个意思么 ,分别怎么计算 ?请各位积极发言,不胜感谢!!!
免费打赏
ghosttree
2013年08月20日 18:35:05
2楼
空调水系统总是会漏些水,如管路维修、排气等,如果不及时补水,管道里面有气,大大降低换热效率,有损水泵,3%左右补水
回复
weixianyun
2013年08月20日 21:34:39
3楼
ghosttree 发表于 2013-8-20 18:35 空调水系统总是会漏些水,如管路维修、排气等,如果不及时补水,管道里面有气,大大降低换热效率,有损水泵 …平时运行的时候 还用经常补水么,除了开停机的时候 冷媒的热胀冷缩,管路漏的很少吧。闭式系统还用经常放气么。
回复
chachababy
2013年08月22日 10:40:28
4楼
运行的时候一直补水就说明系统有漏点,说明系统有问题。但是如果没有补水装置,每次检修泄水后的补水楼主打算怎么补。具体计算是系统水容量的1%是系统小时泄水量,补水泵流量取泄水量的5倍就行。
回复
ww748598
2013年08月22日 22:51:46
5楼
不应该一直补水,依次开关分水器的阀门看系统的漏点在那个分区
回复