箱型柱、梁组合纵向焊缝需要超声波探伤吗?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年08月20日 14:25:18
只看楼主

我们这有一汽车站钢结构工程,部分采用箱型柱,规格为400×400×18。甲方及监理要求检测单位对进场的焊缝进行超声波探伤。但是未提供设计图纸,钢柱两端也被封住,看不到里面的情况。检测单位检测纵向连接焊缝时发现在深度约15mm处存在连续反射波,判断箱型柱纵向焊缝为部分焊透。 《钢结构设计规范》中提到,部分焊透的对接焊缝可视为角焊缝。而《钢结构工程施工质量验收规范》中提到,原则上只对全焊透的一、二级焊缝进行探伤。角焊缝可不进行探伤。

那么,究竟要不要探伤呢?请各位前辈帮我解答下。
免费打赏
xying1979
2013年08月30日 09:19:38
12楼
个人觉得不需要
回复
标准民工
2013年08月30日 11:54:56
13楼
甲方监理有几个懂的?
回复
ckl626
2013年08月30日 12:39:26
14楼
汽车站几层?为什么用400X400的
回复
lujunli00
2013年08月31日 08:35:23
15楼
路过学习下
回复
hfj676339990
2013年09月01日 10:06:47
16楼
对于箱形柱,一般情况下梁柱结点上下五百需全熔透,其它地方一般不需全熔透,若有特殊要求,应根据设计说明来做。
回复
心雨の结构
2013年09月01日 12:27:17
17楼
坚持原则,不管任何人
回复
wangxiang_anqing
2013年09月11日 17:36:38
18楼
路过、学习!