箱型柱、梁组合纵向焊缝需要超声波探伤吗?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年08月20日 14:25:18
只看楼主

我们这有一汽车站钢结构工程,部分采用箱型柱,规格为400×400×18。甲方及监理要求检测单位对进场的焊缝进行超声波探伤。但是未提供设计图纸,钢柱两端也被封住,看不到里面的情况。检测单位检测纵向连接焊缝时发现在深度约15mm处存在连续反射波,判断箱型柱纵向焊缝为部分焊透。 《钢结构设计规范》中提到,部分焊透的对接焊缝可视为角焊缝。而《钢结构工程施工质量验收规范》中提到,原则上只对全焊透的一、二级焊缝进行探伤。角焊缝可不进行探伤。

那么,究竟要不要探伤呢?请各位前辈帮我解答下。
免费打赏
ljc03151217
2013年08月22日 10:07:28
2楼
楼主好人 路过学习了
回复
霜雪寒潇
2013年08月22日 12:01:53
3楼
路过,学习了
回复
wangxiaopeng3620
2013年08月22日 19:29:13
4楼
帮你定下 希望你回定下!!
回复
wadetong
2013年08月22日 22:10:45
5楼
好东西 好好学习
回复
mkvedsvuyi
2013年08月23日 00:25:02
6楼
还得看设计图纸对焊接的具体要求。
回复
sunfengfeng2002
2013年08月24日 20:33:53
7楼
mkvedsvuyi 发表于 2013-8-23 00:25 还得看设计图纸对焊接的具体要求。觉着是这样