地上II类汽车库按照规范,并没有提需要设置火灾报警系统,但是水专业设了喷淋,所以就得做火灾报警系统。但是彩钢屋面起脊,屋顶最低处6米,最高处10米,需要设什么火灾探测器呢?如果上温感探测器,高度需低于8米,高于8米的地方怎么办?如果上烟感,还不满足规范,请教高手,指点一下。

地上II类汽车库按照规范,并没有提需要设置火灾报警系统,但是水专业设了喷淋,所以就得做火灾报警系统。但是彩钢屋面起脊,屋顶最低处6米,最高处10米,需要设什么火灾探测器呢?如果上温感探测器,高度需低于8米,高于8米的地方怎么办?如果上烟感,还不满足规范,请教高手,指点一下。
免费打赏
xuwentears
2013年09月10日 14:03:37
2楼
所保护面积>80m2,高度<6m,保护半径5.8
保护面积>80m2,6m <高度<12m,保护半径6.7
保护面积<80m2,高度<12m,保护半径6.7
高度>12m,不能采用烟感
回复
riquelme8
2013年09月11日 23:10:46
3楼
水专业设了喷淋,所以就得做火灾报警系统??没这种说法吧。
高度太高就用红外线呗。。
回复
阿sirs
2013年09月13日 15:49:13
4楼
什么车库这么高?放吊车的吗?
回复
烧柴油的ufo
2013年09月21日 15:29:41
5楼
烟感小于12m满足的呀
回复
印度
2013年09月25日 16:56:03
6楼
12m高啊,楼主记得不清楚