本帖最后由 lml2932 于 2013-8-19 15:51 编辑 电磁流量计使用过程中有什么要求?停止进水后是否还要求介质一直满管,使用前需要设置哪些参数

本帖最后由 lml2932 于 2013-8-19 15:51 编辑

电磁流量计使用过程中有什么要求?停止进水后是否还要求介质一直满管,使用前需要设置哪些参数
免费打赏
伏伦特环境
2013年08月20日 12:27:29
2楼
百度一下看看!
回复
lml2932
2013年08月20日 14:53:06
3楼
主要想了解一下实际操作中的问题
回复
saintchen
2013年08月22日 08:40:32
4楼
呵呵 一般要求满管流态下安装 安装时一般要满足前10后5的要求,进口的一般要小些前5后3