2楼
当然不是,现在严禁采用钟罩式地漏,要采用自带水封或者加存水弯的地漏
回复
3楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下强制性条文规定:
4.5.9 带水封的地漏水封深度不得小于50mm。
4.5.10A 严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。
回复
4楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下强制性条文规定:
4.5.9 带水封的地漏水封深度不得小于50mm。
4.5.10A 严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。
回复
5楼
钟罩(扣碗)式地漏是带水封地漏的一种
回复
6楼
laozhang926 发表于 2013-8-20 12:43 当然不是,现在严禁采用钟罩式地漏,要采用自带水封或者加存水弯的地漏钟罩式地漏的水封是靠钟罩和内管形成环形狭缝组成水封,很容易堵,要是把钟罩丢掉,水封就破坏了。
回复
7楼
做个好爸爸 发表于 2013-8-20 17:28 钟罩(扣碗)式地漏是带水封地漏的一种1、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)4.5.10A 本条系新增内容。美国规范早已将钟罩式地漏划为禁用之列,钟罩式地漏具有水力条件差、易淤积堵塞等弊端,为清通淤积泥沙垃圾,钟罩(扣碗)移位,水封干涸,下水道有害气体窜入室内,污染环境,损害健康,此类现象普遍,应予禁用。2、钟罩式地漏经多年使用,充分暴露出构造复杂,隔断曲折及有可移动部分,致使水路狭窄,水流阻力大,流量不足,自清力差,沉积物多,丢罩失封,冒返腐气,严重污染室内环境等缺点,是一种不合格产品,不应列入行业标准。
回复
8楼
那么请问谁有带水封地漏的详图?能做到50mm的水封吗?或者有样本给发一份啦,多谢各位先。。。
回复
10楼
没人有这样的资料吗?
回复
11楼
带水封地漏水封不超过50mm,那叫不合格产品!
回复
12楼
应该不是一个意思
回复