最近,经常出现雷雨天气,昨天傍晚雷阵雨一声雷响,公司10KV开闭站2号馈电柜跳闸,导致2号配电室3台变压器停电,值班电工去看了一下,就把电给送上了,感觉这样做很危险,不知道遇到这样的情况,应该怎么办,检查哪些问题,谢谢指教~!!
最近,经常出现雷雨天气,昨天傍晚雷阵雨一声雷响,公司10KV开闭站2号馈电柜跳闸,导致2号配电室3台变压器停电,值班电工去看了一下,就把电给送上了,感觉这样做很危险,不知道遇到这样的情况,应该怎么办,检查哪些问题,谢谢指教~!!
2楼
请大侠指教一下
回复
3楼
雷雨天气碰上高压开关柜跳闸后,首先检查跳闸的故障信号(有监控时从后台看事件记录,查综保里跳闸时的电流大小和故障时间长短),一般雷击故障的时间很短,击穿电流也不会非常大(因雷击时间短,电流记录数据不会太大,同短路故障有明显的区别),(放电后)再用2500V摇表检查跳闸回路(设备的绝缘),只有架空线在下雨天无法检查绝缘电阻,可试送一次。其他非架空线设备在绝缘电阻15MΩ以上的,都可以送电。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-8-19 16:23 雷雨天气碰上高压开关柜跳闸后,首先检查跳闸的故障信号(有监控时从后台看事件记录,查综保里跳闸时的电流 …47307874730788公司高压柜没有综保,如何检查?还是直接测量绝缘后,送电
回复
5楼
你这种情况真要认真对待的话就只能检查有无明显故障现象,没有的话,也只能试送看看了。期待高手的回答!
回复
6楼
sichao 发表于 2013-8-20 16:25 公司高压柜没有综保,如何检查?还是直接测量绝缘后,送电没有综保,就没法查电流的大小,但信号总是有的,是“接地”跳闸?
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-8-19 16:23 雷雨天气碰上高压开关柜跳闸后,首先检查跳闸的故障信号(有监控时从后台看事件记录,查综保里跳闸时的电流 …学习了 对操作有用
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-8-21 08:16 没有综保,就没法查电流的大小,但信号总是有的,是“接地”跳闸?我没有在场看到接地跳闸,这柜子AB两相有过流继电器,只有总进线柜才有失压保护,不知如何去看接地跳闸?如果是一相氧化锌避雷器击穿了,直接送电危险很大。就是说我现在出现雷击问题,只能把柜子后门板打开,对所有器件,电缆 避雷器 变压器等挨个进行绝缘测量??
回复
9楼
sichao 发表于 2013-8-21 10:40 我没有在场看到接地跳闸,这柜子AB两相有过流继电器,只有总进线柜才有失压保护,不知如何去看接地跳闸? …看了你的柜子图片,好象没有信号继电器?如真的没有,建议你加装信号继电器,否则,故障跳闸后,没法知道是什么故障了。在没法知道是什么故障跳闸,则只能全部检查绝缘电阻,正常的可以送电,不正常的继续检查并排除故障后才能送电。
回复
10楼
lingxuct 发表于 2013-8-21 10:56 看了你的柜子图片,好象没有信号继电器?如真的没有,建议你加装信号继电器,否则,故障跳闸后,没法 …谢谢您的解答,这个柜子是开闭站的2号馈电柜,2号配电室共有3台变压器,每台变压器的受电柜都有信号继电器,但是这次跳闸的是开闭站的馈电柜,就是这3台变压器的总开关
回复
11楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-21 11:18 编辑 sichao 发表于 2013-8-21 11:06 谢谢您的解答,这个柜子是开闭站的2号馈电柜,2号配电室共有3台变压器,每台变压器的受电柜都有信号继电器 …噢,是电源进线柜,一般进线只有过流保护,所以没有信号继电器。前面好象说过进线有“失压保护”(高压上叫低电压保护),如果一个柜子上有二种及以上保护时,就应该装信号继电器,不装就没法知道是什么原因跳闸了!如果是(电源侧雷击引起的)低电压保护动作跳进线,则后面是没有故障的,因没有信号继电器,害得你们必须检查全部设备线路!
回复