求助1-2层卫生间的排风排向风井,在3层风井里面用排风机排风,但是这个洞一直留到7层顶部,通向室外。问:这个洞是否需要留?是不是怕风压太大,从顶部向风井补风?这能起到排风效果吗?

求助1-2层卫生间的排风排向风井,在3层风井里面用排风机排风,但是这个洞一直留到7层顶部,通向室外。问:这个洞是否需要留?是不是怕风压太大,从顶部向风井补风?这能起到排风效果吗? QQ图片20130818184639.jpg

QQ图片20130818184639.jpg

免费打赏
raoming0715
2013年08月18日 18:51:48
2楼
从三层以上是否需要预留直通屋顶的洞?如果不留会怎样??谢谢
回复
ybhvac
2013年08月19日 08:52:43
3楼
raoming0715 发表于 2013-8-18 18:51 从三层以上是否需要预留直通屋顶的洞?如果不留会怎样??谢谢建筑概况不是很清楚,如果只是一二层需要排风,三层是屋顶吧,风井到三层就可以了。
回复
raoming0715
2013年08月19日 12:24:10
4楼
ybhvac 发表于 2013-8-19 08:52 建筑概况不是很清楚,如果只是一二层需要排风,三层是屋顶吧,风井到三层就可以了。三层不是屋顶,七层是屋顶。这风井是为一、二层卫生间的排风准备的,卫生间内吸顶式排风机将卫生间内风排向风井,在三层用排风机排向室外,三层以上还是有楼层的。但是这个洞一直通向七层屋顶。我想问的是这个洞是否有必要在三层以上留洞,有何作用?
回复
raoming0715
2013年08月19日 12:25:01
5楼
2013年08月19日 15:03:39
6楼
raoming0715 发表于 2013-8-19 12:25 三层不是屋顶,七层是屋顶。这风井是为一、二层卫生间的排风准备的,卫生间内吸顶式排风机将卫生间内风排 …按你的叙述,三层排风就行了,风井没必要到屋顶。会不会图纸画错了,该在屋顶的设备拷贝的时候拷到三层。
回复
raoming0715
2013年08月20日 17:57:45
7楼
ybhvac 发表于 2013-8-19 15:03 按你的叙述,三层排风就行了,风井没必要到屋顶。会不会图纸画错了,该在屋顶的设备拷贝的时候拷到三层。会不会是设计考虑到排风机风压太大,从室外补风的考虑呢?
回复
ybhvac
2013年08月21日 09:14:09
8楼
raoming0715 发表于 2013-8-20 17:57 会不会是设计考虑到排风机风压太大,从室外补风的考虑呢?不会,那设计直接选风压合适的风机就行了。