本人今天看红皮书中关于钢制散热器的性能表中写到GBG/SL-570型号的散热量在供热水温度为64.5度时是2584W,如果供热水的温度为95度时按红皮书的计算公式Q=9.816*温度^1.3375 =9.816*95^1.3375 =4336.5W则 供热的温度为64.5度时散热量为2584w 供热的温度为95度时散热量为4336.5w 请问这样计算该散热器的散热量是否正确?附图:
GBG/SL-570型号的散热量在供热水温度为64.5度时是2584W,如果供热水的温度为95度时按红皮书的计算公式
Q=9.816*温度^1.3375 =9.816*95^1.3375 =4336.5W
则 供热的温度为64.5度时散热量为2584w
供热的温度为95度时散热量为4336.5w
请问这样计算该散热器的散热量是否正确?
附图: