关于采暖散热器散热水量的疑问?
arnoldnet
arnoldnet Lv.7
2013年08月17日 21:29:19
来自于采暖供热
只看楼主

本人今天看红皮书中关于钢制散热器的性能表中写到GBG/SL-570型号的散热量在供热水温度为64.5度时是2584W,如果供热水的温度为95度时按红皮书的计算公式Q=9.816*温度^1.3375 =9.816*95^1.3375 =4336.5W则 供热的温度为64.5度时散热量为2584w 供热的温度为95度时散热量为4336.5w 请问这样计算该散热器的散热量是否正确?附图:

本人今天看红皮书中关于钢制散热器的性能表中写到
GBG/SL-570型号的散热量在供热水温度为64.5度时是2584W,如果供热水的温度为95度时按红皮书的计算公式
Q=9.816*温度^1.3375 =9.816*95^1.3375 =4336.5W

则 供热的温度为64.5度时散热量为2584w
供热的温度为95度时散热量为4336.5w
请问这样计算该散热器的散热量是否正确?

附图:
QQ图片20130817212749.jpg



QQ图片20130817212749.jpg

免费打赏
arnoldnet
2013年08月19日 08:25:37
2楼
没人知道?~~~~~~~~~~~~
回复
arnoldnet
2013年08月19日 09:15:52
3楼
查到了: 64.5是算术平均温差,不是供水温度
算术平均温差=(供水温度+回水温度)/2-室内计算温度
回复
laodadetudi888
2013年08月17日 21:29:20
4楼
亲,这两个温度,你搞混淆了。
其实95/70度,和你说的64.5度,是一个意思:64.5=(95+70)/2-18,这个公式中,64.5是指的散热片的计算温差,厂家会根据这个温度还配散热器,95/70分别为采暖系统的供回水温度,18是房间的室内温度。一般厂家做散热器,就是根据64.5度,和单片散热片的散热量来做散热器。
希望我的回答对你有用!
回复
laodadetudi888
2013年08月19日 09:18:35
5楼
嗯,现在这个就对了,哈!