红点和绿点两条梁中间间隙隔只有20CM,因间隙太小,做不出,就算装了板做出来后也拆不了板。方案一,包工头说绿点做梁,红点捣楼板时放粗点的钢筋拉住三条柱,这方案行吗?方案二,若红点做梁,绿点直接飘板(绿点上面要建砖墙的,单行砖墙),单这样做,红点做梁后,和绿点上面的砖墙之间的间隙也因为太小也不能装修了。方案三,直接做两条梁,同时抬梁之间的间隙也用水泥封了。但因为梁太大了,不好做,要多下功夫,所以必须加工钱,也浪费材料。
红点和绿点两条梁中间间隙隔只有20CM,因间隙太小,做不出,就算装了板做出来后也拆不了板。
方案一,包工头说绿点做梁,红点捣楼板时放粗点的钢筋拉住三条柱,这方案行吗?
方案二,若红点做梁,绿点直接飘板(绿点上面要建砖墙的,单行砖墙),单这样做,红点做梁后,和绿点上面的砖墙之间的间隙也因为太小也不能装修了。
方案三,直接做两条梁,同时抬梁之间的间隙也用水泥封了。但因为梁太大了,不好做,要多下功夫,所以必须加工钱,也浪费材料。
方案一这种方法行吗?对结构影响大吗??大家指点下。
23楼
支持方案二,
回复
24楼
第一种方案,坚决不行,因为与框架柱相连的是框架梁,在实际情况中是参与抗震的,同时还得起到约束框架柱的作用;第二种方案,建议你提前和设计院沟通下,或者是自己看一下出挑的那部分是一个小造型,还是上面是墙,最好请设计院符合一下荷载够不够;第三种,你可以尝试素混凝土补起来。 建议第二种,不行可以用第三种
回复
25楼
这样的设计 有点晕:D:D:D:D
回复
26楼
这图还是换个设计人员重做好点……
回复
27楼
xiaoqi37 发表于 2013-8-20 22:21 【 框 x 架 】一定要把所有的柱用梁连接起来才是框架结构吗?那么为什么,右上边柱没有纵向框架梁呢?个人还是认为,红色梁就是个脑残设计.
回复
28楼
改图啊
!~~~~~~~~
回复
29楼
方案一是绝对不行的,方案二可行,也可以照原图施工,考虑采用在缝隙内嵌填泡沫板的措施,类似于变形缝。
回复
30楼
xlin4683 发表于 2013-8-20 15:34 我认为方案二可行,把外面的板做成飘板,板上的墙下可能做成暗梁。强烈同意这个方案,做暗梁或者板钢筋加强都可以。
回复
31楼
方案一完全是乱说
回复
32楼
提出方案一的是一点都不懂行的,主梁怎么可能取消不做,外边部分做成挑板还行。
回复