到底什么属于电力电缆?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2013年08月17日 12:20:23
只看楼主

问一个很小白的问题,什么属于电力电缆?1.1KW的电机用的线属于电力电缆的范畴吗?因为GB50217有规定,多芯电力电缆最低2.5mm2,1.1KW电机电流也就2.89A,实际上用1.5mm2的线就足够,但是如果把这个电机的线算作电力电缆的话,就该用2.5mm2的,这样是不是太浪费了!!????

问一个很小白的问题,什么属于电力电缆?
1.1KW的电机用的线属于电力电缆的范畴吗?
因为GB50217有规定,多芯电力电缆最低2.5mm2,1.1KW电机电流也就2.89A,实际上用1.5mm2的线就足够,但是如果把这个电机的线算作电力电缆的话,就该用2.5mm2的,这样是不是太浪费了!!????
免费打赏
tyrone3000
2013年08月17日 12:44:32
2楼
有人吗?给个权威解释?
回复
wboy8759
2013年08月17日 14:05:52
3楼
电缆一般是具有绝缘内护套和外护套的,有的还带有金属屏蔽层和防止机械损伤的金属铠装层,一般为多芯结构,大截面的也有单芯结构。
普通绝缘导线一般为单芯或双芯结构,通常其外层为比较简单的绝缘材料。
电动机等电器的电源引接线应当视使用环境情况选用导体,一般干燥的、无火灾、无爆炸危险环境可以采用普通绝缘导线;其它潮湿、有机械损伤可能、存在火灾、爆炸等特殊危险环境应当选用适宜的电缆。
电线或电缆的截面积大小选择也有许多讲究,一般要根据使用的电器负荷实际电流、线路可能的短路电流、线路远近、敷设方式等因素进行计算选择。
“1.1KW电机电流也就2.89A,实际上用1.5mm2的线就足够......” 1.5mm2的线有些勉强,至少机械强度较低,用2.5mm2合适。
回复
lingxuct
2013年08月17日 14:25:21
4楼
电机再小,主电缆也得用2.5平方的,因为你找不到更小的电缆(除非你不想用电缆)。
回复
tyrone3000
2013年08月17日 15:07:21
5楼
lingxuct 发表于 2013-8-17 14:25 电机再小,主电缆也得用2.5平方的,因为你找不到更小的电缆(除非你不想用电缆)。我们现在就用4*1的电缆,怎么可能没2.5平以下的电缆?!
回复
tyrone3000
2013年08月17日 15:41:44
6楼
lingxuct 发表于 2013-8-17 14:25 电机再小,主电缆也得用2.5平方的,因为你找不到更小的电缆(除非你不想用电缆)。老兄,有没有这方面的资料?你所说的电缆只是指的是电力电缆吧?
回复
lingxuct
2013年08月18日 11:32:59
7楼
tyrone3000 发表于 2013-8-17 15:41 老兄,有没有这方面的资料?你所说的电缆只是指的是电力电缆吧?叫老兄,朋友可能比我孩子还小吧?当然不是控制电缆。