三相不能平衡!该怎么解决?
yinglixian
yinglixian Lv.2
2007年09月14日 09:53:26
只看楼主

5层楼的房子,每层用电负荷都是40KW,我在每层设一个层配电箱(AL1,AL2,AL3,AL4,AL5),分配给该层的10个小照明分配电箱.在第一层设一个总配电箱(AL),三相供电,放射式地分配给该栋楼的5个层配电箱(AL1,AL2,AL3,AL4,AL5).这样一来,总配电箱处就不能实现三相平衡,而且有一相跟其它两相相差挺大,该怎么去解决这个问题啊?还有这样总配电箱(AL)处的负荷就有200KW了.我这样的做法合不合理啊,能不能这样设计呢?有没有更好的办法啊?刚做电气设计,麻烦各位大哥帮帮忙啊!

5层楼的房子,每层用电负荷都是40KW,我在每层设一个层配电箱(AL1,AL2,AL3,AL4,AL5),分配给该层的10个小照明分配电箱.在第一层设一个总配电箱(AL),三相供电,放射式地分配给该栋楼的5个层配电箱(AL1,AL2,AL3,AL4,AL5).这样一来,总配电箱处就不能实现三相平衡,而且有一相跟其它两相相差挺大,该怎么去解决这个问题啊?还有这样总配电箱(AL)处的负荷就有200KW了.我这样的做法合不合理啊,能不能这样设计呢?有没有更好的办法啊?刚做电气设计,麻烦各位大哥帮帮忙啊!
免费打赏
zhangcaiguo3116
2007年09月14日 10:00:17
2楼
从总配电箱到层箱,你可以按三相供电,从层箱到照明配电箱采用单相供电
回复
飞影道人
2007年09月14日 12:28:28
3楼
以下是引用zhangcaiguo3116在2007-09-14 10:00:17.0发表的内容:
从总配电箱到层箱,你可以按三相供电,从层箱到照明配电箱采用单相供电[/quote
正确常用的做法。


回复
yinglixian
2007年09月14日 13:54:44
4楼
恩,我是这样做的,就是从总配电箱到层配电箱三相供电会出现不平衡啊
回复
yinglixian
2007年09月14日 14:04:30
5楼
不知道怎么去解决好,只有请教大家了!我的QQ251279066,如果可以就交个朋友吧
回复
workwxj@co163
2007年09月14日 22:31:16
6楼
运行中调整相序,即使设计相序平衡,实际使用也未必如此
回复

相关推荐