这是谁的责任,问题大吗?
xudongxudong1
2013年08月16日 20:48:36
来自于建筑施工
只看楼主

我是实习的。我们工地有一年轻施工员,(在我们这些施工员眼里他是牛皮大王,混饭吃)他负责2栋楼,现场施工负责用全站仪把每栋楼放好控制线,他不用,非要用经纬仪自己放(之前规划给的点画在墙上了)。第一栋基础起来以后他用经纬仪把墨线延到第二栋用,两栋楼之间是地下车库贯通的。昨天第二栋浇好伐板,施工负责说去验一下他的线,结果一验线第二栋偏移了20cm。补充一下,之前规划来验线是我们提前用全站仪打好的点。问下出现这情况严重吗,谁的责任?顺便问下全站仪和经纬仪哪个准确,实用?

我是实习的。2013年08月20日 21:47:55
12楼
问题既然已经产生, 先考虑怎么解决问题,而不是先追究是谁的责任,这是我项目经理告诉我的。
你们毕竟是一个团队的。看看偏了20CM,主楼和人防的结构上有没有什么矛盾。
置于甲方,你们内部不传出去肯定是不会发现的,说难听点,你房子偏个1M,甲方未必能发现。

回复
wujianhuaa
2013年08月20日 23:51:44
13楼
sun_wei_sky_fly 发表于 2013-8-18 16:53 个人觉得上部塔楼之间距离偏移20CM,不算什么大事故。懂不懂,作为现场测量。偏差20cm还不是大问题。牛逼了
回复
wujianhuaa
2013年08月20日 23:53:12
14楼
赶紧把问题解决才是最主要的。
回复
liudaoxing1990
2013年08月21日 08:05:29
15楼
怨气不要这么大,对自己发展不好的,自会有人来处理。
回复
wobushishuixingren
2013年08月21日 08:23:12
16楼
居然还在首页。。。
回复
yzs0301
2013年08月21日 08:25:57
17楼
呵呵,现在是要先解决问题再说责任吧!!!!!!
回复
che799800876
2013年08月21日 08:28:49
18楼
找规划验下就知道谁的问题了
回复
refuel_hg
2013年08月21日 08:56:56
19楼
赞同:问题既然已经产生, 先考虑怎么解决问题,而不是先追究是谁的责任,这是我项目经理告诉我的。
你们毕竟是一个团队的。看看偏了20CM,主楼和人防的结构上有没有什么矛盾。
置于甲方,你们内部不传出去肯定是不会发现的,说难听点,你房子偏个1M,甲方未必能发现。
回复
xingxing0922.
2013年08月21日 09:09:05
20楼
这个问题先考虑对这栋楼的安全影响大不大,然后怎么去解决! 这才是首要问题!
回复
zq-cyt
2013年08月21日 09:44:24
21楼
偏差20cm已经是非常厉害了!!

全站仪与经纬仪只不过是测量工具,并不是哪个测量精度高的问题,用什么测量方法、操作水平才是偏差的原因。 就是使用平水仪+钢尺的办法也可以得出很高精度的结果。

回复

相关推荐